账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2568|回复: 5

[规范条文] 接闪器敷设

[复制链接]
     
发表于 2019-12-17 13:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601-2010
6.1.1.3中有一句说“高层建筑物的接闪器应采取明敷方法

现在女儿墙那些都是采用明敷。 至于屋面的是采取暗敷还是明敷?
不知大家是如何设计的?
     
发表于 2019-12-17 14:05:39 | 显示全部楼层
还真是没看过这本规范

刚才去下了一本,看到条文说明主要是考虑暗敷雷击时面层脱落从空中掉落带来的安全隐患...

这...直接规定明敷不合适吧,女儿墙明敷就行了,有些上人屋面,屋面上的通常暗敷,也不会掉落的。

这就属于条文和条文说明说的不一致!
发表于 2019-12-17 14:08:51 | 显示全部楼层
接闪器是属于明敷,其他的,是均压的,为了符合规范要求的网格,可以暗敷
     
发表于 2019-12-17 14:28:38 | 显示全部楼层
从50057里看,50601里其实想说的是女儿墙上的接闪器

2019.12.17-1.JPG
     
发表于 2019-12-17 14:59:20 | 显示全部楼层
GB 50352-2019-8.3.7条 我读下来感觉意思是让高层建筑接闪器都明敷,包含屋顶,不知道各位老师怎么理解
     
发表于 2019-12-17 16:52:07 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-12-17 14:59
GB 50352-2019-8.3.7条 我读下来感觉意思是让高层建筑接闪器都明敷,包含屋顶,不知道各位老师怎么理解

读这条规范,是这个意思。

奇怪的是50057没这么说,反而是一些其他规范在说这个。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则