账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14972|回复: 15

[求助] 两路10KV带联络互为备用,进线CT,计量CT及联络CT如何选择

[复制链接]
     
发表于 2019-12-10 07:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下,两路10KV带联络互为备用,进线CT,计量CT及联络CT变比如何选择,是按各自运行容量,还是按联络后?
发表于 2019-12-10 08:15:21 | 显示全部楼层
按联络后考虑。。。。
     
发表于 2019-12-10 08:24:58 | 显示全部楼层
我这里是这么做的:
首先,按联络前后的容量分别标注计算电流;
其次,按联络后的电流计算CT变比;
最后,待拿到正式供电方案,按供电方案的要求,调整CT变比。
     
发表于 2019-12-10 10:40:18 | 显示全部楼层
如果是与供电企业发生贸易结算的电能计量装置,产权是归供电企业所有,你无需考虑变比大小。只要按照供电企业要求留下足够的间隔就可以了。
想问一下,真的有两条10kV线路互为备用的供电方案实施吗?如果真的存在,哪两个开关的闭锁,一定会在供电企业严格监管之下。甚至母分柜的投切需要得到供电企业调度命令,因为某一条线路的负荷是在调度监控范围。
想问一下,到底需要备用什么?充其量是想搞一级负荷末端切换。用得着这么大动干戈吗?两条公用线路上的负荷是不同的,搞不好线路上的负荷会经过你的配电设备转移到另一条线路上。到时候损失、损毁的是你整个配电系统。
发表于 2019-12-10 10:44:42 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-12-10 10:40
如果是与供电企业发生贸易结算的电能计量装置,产权是归供电企业所有,你无需考虑变比大小。只要按照供电企 ...

你的意思是,高压不联络,低压联络?
     
发表于 2019-12-10 10:44:47 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-12-10 10:40
如果是与供电企业发生贸易结算的电能计量装置,产权是归供电企业所有,你无需考虑变比大小。只要按照供电企 ...

真的有啊,我单位现在用的就是,两路10kV同时使用,互备,当一路检修的时候,母联合闸,1路带全部。

经常能接到通知说某路检修,停1路电,每1~2年都能遇到1次
     
发表于 2019-12-11 09:36:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-10 10:44
真的有啊,我单位现在用的就是,两路10kV同时使用,互备,当一路检修的时候,母联合闸,1路带全部。

...

如果是政府机关,可能会有这种供电方式。因为他们可以不计成本。
如果是企业,则多半利润归电力企业了。
一般民建不在保供电可靠性范畴,最多提供低压公用线路小容量的电源,以保证重要负荷。
一般供电企业配置变电所是有区域划分的,不可能两个变电所向同一区域供电。除非用户刚好在两个区域结合部。
电力企业的配网环形结构,有严格的保护程序。能够准确切断故障段线路,以利环网之内影响最小。
两条线路同时互为备用,如果发生并联,线路故障时需要同时切除两条线路啦。如果刚好有人线路上检修,哪危险性就大了。你说不会并联。但是,一般这样重要的操作主动权,供电企业是不会随意交给用户的。供电企业每操作一次开关都要严格遵循调度命令,又有监护,有一整套操作程序。万一出了什么状况,供电企业的领导就不要当了。
一般一路主供,有一条备用已经很可靠了。同时备用风险太大。在切换电源过程中是需要得到电力调度命令的。而且需要支付额外费用。
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:51:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,遇到审图,对于小区一级负荷咬死了就是要两路高压,根据民规3.4.2,供电局说一路高压加采油发电机可以审图都不松口,然后原有发电机还要保留,这几天人都是郁闷的。
     
发表于 2019-12-11 11:26:25 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-12-11 09:36
如果是政府机关,可能会有这种供电方式。因为他们可以不计成本。
如果是企业,则多半利润归电力企业了。 ...

我这里北京地区,除了通州区以外,都是按双路10kV同时使用互为备用来设计的。来源一般不是两个变电所,而是同一变电所的两段母线。只有重要项目比如鸟巢,是三站四路电源。
至于母联开关什么时候投入,是有规定的,不是用户自己想合就合的,电力监控要上传信号的
     
发表于 2019-12-11 11:28:03 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-12-11 10:51
谢谢各位,遇到审图,对于小区一级负荷咬死了就是要两路高压,根据民规3.4.2,供电局说一路高压加采油发电 ...

审图不认可供电局的要求啊~~这审图也是nb了~~

我做一些项目,当地只有1路10kV,都是备用油机的,审图也认可这种做法
     
发表于 2019-12-11 12:52:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-11 11:26
我这里北京地区,除了通州区以外,都是按双路10kV同时使用互为备用来设计的。来源一般不是两个变电所,而 ...

高可靠性电费10kV大约是200到300多每千伏安每月。而且也不是同时供电的,只是备用。如果北京地区都这么做,预留负荷,预留设备将很庞大。
一些重要单位,可以特别协商予以支持,但也不是同时供电,只是备用。
北京地区真是这样,则地区电力调度责任重大,程序一定会复杂。因为这不是智能化可以替代的,是人的责任问题。每一次操作必须告知到具体的人。
比如,负荷末端自动双切开关,如果故障则会发生电源并联且倒送。就是说两条高压线路联通了。
     
发表于 2019-12-11 13:31:14 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-12-11 12:52
高可靠性电费10kV大约是200到300多每千伏安每月。而且也不是同时供电的,只是备用。如果北京地区都这么做 ...

10kV处没有自动双切开关啊,都是三断路器同时合两个的。

400V侧,即使故障,也返不到10kV侧,而且ATS故障能并联的确实少见

高可靠费据我所知北京不收,但是1路10kV经常会带20000kVA以上(不同用户)
     
发表于 2019-12-12 09:52:16 | 显示全部楼层
一般10kV两个电源互为备用,不是断路器闭锁就可以的,必须是隔离开关程序闭锁。因为断路器开断距离不够。
400V不会返到10kV侧,这个正是建筑电气所欠缺的。电流本来就是高电势往低电势走,负荷轻的线路电势一定会高于负荷重的线路。低压侧也一样。只要有电势差,必定低压侧电流会返到高压侧的。大小而已。严格的方案是;用户自备电源(两条线路同理),没有协议是绝对禁止并网的,而且必须采用四极双投闸刀保证和电网隔离(包括中性线)。这是电网安全运行的技术措施。
我只是举一个例子,低压双切电源,两个电源距离较近,可能发生相互连接的机会。其实两个不同的线路供电,相互碰触的机率一定存在的。如果只是负荷的转移,哪只是你们承担了其他用户的电费,而其他用户也不少缴电费。如果是线路故障,1、影响线路自动重合闸动作。2故障电流会绕经你低压系统流向故障点。当然,过流保护会动作。但这是系统设计缺陷,和线路本身故障性质是不同的。3、这种故障带来的后果是严重的,会造成事故扩大。
1条10kV线路带2万负荷,这是不可想象的。线路损耗一定不能控制在合理范围。一般一个35kV变电所,负荷还不到1万。小一点,1台110kV主变压器,也只有3万容量。10kV线路1千多电流,真的很少见,哪怕只有500米。
     
发表于 2019-12-17 19:23:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-11 13:31
10kV处没有自动双切开关啊,都是三断路器同时合两个的。

400V侧,即使故障,也返不到10kV侧,而且ATS ...

1路10kv带20000KVA负荷,还是经常,这个我也想了解下
     
发表于 2019-12-18 12:07:41 | 显示全部楼层
管管0101 发表于 2019-12-17 19:23
1路10kv带20000KVA负荷,还是经常,这个我也想了解下

供电局可以带这么多,但是用户不能带这么多,一般300的缆带10000,但是你负荷率本来也不是满的,所以供电局通常会带的多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则