账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5986|回复: 14

[求助] 丙类厂房,取消电气火灾监控合理吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-4 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近有个项目 25000m2多层丙类厂房。以往的做法都是设置电气火灾监控系统,满足GB50016 10.2.7中室外消防用水量大于30L/S,宜设置电气火灾监控系统。之前的项目无一例外都做了,但业主却想要取消该系统,大家认为合理吗?我个人认为还是做上更有保障,但却找不到有力的依据说服业主。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-12-4 10:07:01 | 显示全部楼层
这种情况,让业主发函
发表于 2019-12-4 10:07:36 | 显示全部楼层
等以后图审或消防不通过,再加
发表于 2019-12-4 10:08:53 | 显示全部楼层
现在,规范搞得很多“宜”,确实制造了N多设计院与业主的矛盾
     
发表于 2019-12-4 10:32:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen8436 于 2019-12-4 10:34 编辑

这个修改可以参考吗?
《建筑设计防火规范(征求意见稿)》
GB50016【2019局部修订】

微信图片_20191204103028.png
     
 楼主| 发表于 2019-12-4 10:34:18 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2019-12-4 10:32
这个算依据吗?
《建筑设计防火规范(征求意见稿)》GB50016【2019局部修订】

这是19年新修订的那版??
     
发表于 2019-12-4 10:36:35 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-12-4 10:34
这是19年新修订的那版??

是,电气改了不少
     
 楼主| 发表于 2019-12-4 10:36:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-4 10:08
现在,规范搞得很多“宜”,确实制造了N多设计院与业主的矛盾

目前也只能这样了
     
 楼主| 发表于 2019-12-4 10:43:20 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2019-12-4 10:36
是,电气改了不少

确实 但是还没有确定实施呢吧  现在拿来当依据估计业主不会接受
     
发表于 2019-12-4 11:06:25 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2019-12-4 10:32
这个修改可以参考吗?
《建筑设计防火规范(征求意见稿)》GB50016【2019局部修订】

你发这个会误导人,正式版不是这样的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-4 11:57:31 | 显示全部楼层
按照报警规范,电气火灾监控可只在配电室出现短设置探测器,这应该花不了多少钱。
发表于 2019-12-4 14:09:13 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-12-4 11:57
按照报警规范,电气火灾监控可只在配电室出现短设置探测器,这应该花不了多少钱。

这是正解,现在是设计的各栋楼里面全是电气火灾监控系统,确实花钱
     
 楼主| 发表于 2019-12-4 14:14:17 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-12-4 11:57
按照报警规范,电气火灾监控可只在配电室出现短设置探测器,这应该花不了多少钱。

是低压柜出线端还是总箱出线端?目前就是在总箱出线端设置的
发表于 2019-12-4 14:17:19 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-12-4 14:14
是低压柜出线端还是总箱出线端?目前就是在总箱出线端设置的

低压出线柜就行了,如果超过500mA ,再分回路装设
     
发表于 2019-12-4 15:45:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-4 10:08
现在,规范搞得很多“宜”,确实制造了N多设计院与业主的矛盾

设计院的“宜”,是通常要做,如果不做,需要论证。
业主的“宜”,能不做就不做,最好是只有强条做,其他连“应”都不做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则