账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9035|回复: 9

[求助] 请教大家一下,柴油发电机房能放在变配电所正上方吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-27 13:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有个项目,柴发想放地下,但只有变电所下面有位置,可以放正下方吗?
如果换到消防控制室的正下方,可以吗?
     
发表于 2019-11-27 14:10:27 | 显示全部楼层
消控室正下方不行,见50116的第3.4.7条
发表于 2019-11-27 16:01:10 | 显示全部楼层
放在消防控制室的下方,可能不满足民规23章的要求
发表于 2019-11-27 16:04:54 | 显示全部楼层
发电机房与变电所在一起,没有问题
     
发表于 2019-11-27 19:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
但你为什么发电机房要房电房正上方呢,电房放在发电机房正上方我见过(如电房供电局要求放首层,发电机房放负一层。)。
     
发表于 2019-12-27 11:27:46 | 显示全部楼层
柴油发电机组宜放置在地面,与配电室临近。
     
发表于 2019-12-30 12:21:17 | 显示全部楼层
变电所和发电机房上下布置,挺合理的
     
发表于 2020-1-7 17:23:12 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-12-30 12:21
变电所和发电机房上下布置,挺合理的

变压器不是不能放在二楼吗,必须放在首层

点评

你这观点哪来的?那我做超高层变电所如果不放避难层,岂不是没地儿放了?  发表于 2020-1-9 17:11
     
发表于 2020-1-9 17:17:25 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-12-30 12:21
变电所和发电机房上下布置,挺合理的

不好意思,记错了啊,规范说双层的变配电室,变压器应放在底层。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则