账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9677|回复: 7

[规范条文] 矿物绝缘类电缆是否必须有金属外护套?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-26 22:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《建筑设计防火规范》第8.1.10条的条文解释:矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成。
同时根据JGJ232-2011《矿物绝缘电缆敷设技术规程》中对矿物绝缘电缆的定义:用普通退火铜作为导体,氧化镁作为绝缘材料,普通退火铜或铜合金材料作为护套的电缆。


现在的很多柔性电缆不带金属护套(如BBTRZ),仅靠有机绝缘层还能保证950度供火温度下,持续180min电缆还能保证完整,而且有试验证书。这种证书的可信度有多少?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-11-27 09:01:16 | 显示全部楼层
矿物绝缘类不完全是矿物绝缘电缆,要不然就不加那个“类”字了,算是给柔性的开了一个口子吧。

国标目前好像还没有柔性的,所以如果要符合国标,就只能用那种刚性的。

不带金属护套也没什么吧,很多电缆都过了BS8491和BS6387的认证,还有一些950℃的耐火试验,为什么不可信呢?这些认证又不是自己编的,只要安全、温度、刚性试验能通过,管它是什么材质呢....
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-11-27 16:07:07 | 显示全部楼层
只要厂家生产,我们就用
     
发表于 2019-11-29 15:14:46 | 显示全部楼层
当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷
     
发表于 2019-11-29 15:16:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-27 09:01
矿物绝缘类不完全是矿物绝缘电缆,要不然就不加那个“类”字了,算是给柔性的开了一个口子吧。

国标目前 ...

‘当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷'  请教柔性的可否按规范要求直接明敷呢
     
发表于 2019-12-3 15:17:35 | 显示全部楼层
353388484 发表于 2019-11-29 15:16
‘当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷'  请教柔性的可否按规范要求直接明敷呢

上海高桥 NG-A,具备耐火、防水、防喷淋、机械碰撞等特性,建议明敷,不需要穿管或做防火出来。
     
发表于 2019-12-14 15:06:51 | 显示全部楼层
明敷条件之一是有金属外层保护,防止鼠类啃噬。
     
发表于 2019-12-15 10:13:03 | 显示全部楼层
可恶的“矿物绝缘类不燃性电缆” 为了规避使用它改了多次图。防火规范19年修订版应该能取消了,用A级耐火即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则