账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4449|回复: 7

[问题探讨] 丙类库房

[复制链接]
发表于 2019-11-25 08:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类库房,照明配电箱可以放在房间里面吗?
 楼主| 发表于 2019-11-25 08:57:11 | 显示全部楼层
会不会违反建规10.2.5
     
发表于 2019-11-25 09:04:06 | 显示全部楼层

50016的10.2.5写的很突兀,最后一句对仓库没有任何的定语,那看来就是全部的仓库。
     
发表于 2019-11-25 13:03:37 | 显示全部楼层
我们现在以能不进入仓库储存区域(也是火灾发生区域)即能操作配电箱的空间为原则判定
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:15:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-11-25 13:03
我们现在以能不进入仓库储存区域(也是火灾发生区域)即能操作配电箱的空间为原则判定

这个能否明确一下。。。。
     
发表于 2019-11-27 16:08:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 14:15
这个能否明确一下。。。。

比如设一个电气间在仓库外围,可以直接先进入电气间内。或者电气间外面有一个通道,通道一头接室外或楼梯间,另一头设防火门,打开才能进入仓库内
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:25:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-11-27 16:08
比如设一个电气间在仓库外围,可以直接先进入电气间内。或者电气间外面有一个通道,通道一头接室外或楼梯 ...

设置一个附属的配电间行吗?
     
发表于 2019-11-27 18:02:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-27 16:25
设置一个附属的配电间行吗?

具体看怎么附属了。我们这个观点就是说仓库储存区域火灾时可能无法安全进入该电气间就不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则