账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2761|回复: 9

[行业标准] 住宅电气设规范

[复制链接]
     
发表于 2019-11-21 15:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《住宅电气设计规范》14.3.5第二款第一条中‘每户应至少安装一处紧急求助报警按钮’,一般设置在哪比较好,主卧还是卫生间?实际上的做法是怎么样的
发表于 2019-11-21 16:13:49 | 显示全部楼层
安装在主卧多些
发表于 2019-11-21 16:15:04 | 显示全部楼层
我们现在也是,有的项目做,有的不做
发表于 2019-11-21 16:15:37 | 显示全部楼层
图审要求做的,我们就补上
     
 楼主| 发表于 2019-11-21 16:46:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-21 16:15
图审要求做的,我们就补上

谢谢,明白了。
     
发表于 2019-11-21 17:01:02 | 显示全部楼层
JGJ 242-2011(住宅建筑电气设计规范)第14.3.5条“每户应至少安装一处紧急求助报警装置”,见其条文说明:“紧急求助报警装置宜安装在起居室(厅)、主卧室或书房”。
住宅卫生间并没有类似要求,可能你指的是GB 50763-2012(无障碍设计规范)第3.11.5条:无障碍客房的客房及卫生间应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮,以及JGJ 62-2014(旅馆建筑设计规范)第6.3.13条: 供残疾人使用的客房和卫生间应设置紧急求助按钮,五级旅馆建筑客房及其卫生间宜设置紧急求助按钮…………
     
发表于 2019-11-21 17:32:36 | 显示全部楼层
安装在主卧多些,甲方有卫生间客厅也设置的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-22 14:20:49 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2019-11-21 17:01
JGJ 242-2011(住宅建筑电气设计规范)第14.3.5条“每户应至少安装一处紧急求助报警装置”,见其条文说明 ...

其实我没有想到这一点,谢谢你的回复,学到了。
     
 楼主| 发表于 2019-11-22 14:21:52 | 显示全部楼层
tongaaaaaa 发表于 2019-11-21 17:32
安装在主卧多些,甲方有卫生间客厅也设置的。

嗯嗯,谢谢。
     
发表于 2019-11-22 17:50:01 | 显示全部楼层
对讲系统上带有报警按钮的,可以不专门设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则