账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8882|回复: 9

[求助] 一个老问题,水做了喷淋,二类高层厂房宿舍要做自动报警吗

[复制链接]
     
发表于 2019-11-20 16:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大佬们,二类高层厂房宿舍要做自动报警吗?水做了喷淋,无联动设备。我理解规范没要求做,但是行业一直有个说法做喷淋就做自动报警,而且这个是二类高层公建,不做的的话,担心消防审查部门不让过。做了又怕甲方说浪费,要你拿设计依据
     
发表于 2019-11-20 16:56:13 | 显示全部楼层
没有做喷淋就一定做火灾报警的说法,做不做火灾报警看GB50016 8.4,任何一条符合就要做,没有一条符合就不用做
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-20 17:05:51 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2019-11-20 16:56
没有做喷淋就一定做火灾报警的说法,做不做火灾报警看GB50016 8.4,任何一条符合就要做,没有一条符合就不 ...

嗯,是谢谢,也不是行业说法,只是我一个前辈一直这样的
     
发表于 2019-11-20 17:06:51 | 显示全部楼层
湿式系统,不用联动,可以不做,做不做看其他要求
干式系统和预作用系统,要做联动,要做火灾自动报警
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-20 17:12:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-20 17:06
湿式系统,不用联动,可以不做,做不做看其他要求
干式系统和预作用系统,要做联动,要做火灾自动报警

好的,谢谢。规范条款,二类高层住宅公共部位宜做,但是二类公建(不考虑其他条款)却感觉要求比住宅低。
发表于 2019-11-20 17:18:13 | 显示全部楼层
这种高层宿舍,容易失火,人员多,建议设置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-20 17:18:49 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-11-20 17:12
好的,谢谢。规范条款,二类高层住宅公共部位宜做,但是二类公建(不考虑其他条款)却感觉要求比住宅低。

二类高层的宿舍的话,我习惯是做FAS的,人员密集,有一定的火灾危险性。但是50016里确实没说。
     
 楼主| 发表于 2019-11-20 19:05:43 | 显示全部楼层
好的,还是做上吧,谢谢各位前辈
     
发表于 2019-11-21 15:34:34 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2019-11-20 16:56
没有做喷淋就一定做火灾报警的说法,做不做火灾报警看GB50016 8.4,任何一条符合就要做,没有一条符合就不 ...

说的很清楚
     
发表于 2019-11-23 16:47:25 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则