账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15156|回复: 3

零序互感器安装位置问题?

[复制链接]
发表于 2007-4-18 10:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
零序互感器有两种安装位置
<br>1、安装于高压出线柜中
<br>2、安装于变压器接地位置
<br>3、在2中按标准应该是零、地分开的位置前面
<br>4、零序互感器不设变比,为何图纸中反复出线600/5等符号
<br>5、零序互感器与测量、计量互感器有何区别
<br>有何不同,与3、4、5中的疑问。都能实现零序保护?<br><br>
 楼主| 发表于 2007-4-30 08:31:02 | 显示全部楼层

回复:零序互感器安装位置问题?

怎么这么长时间了,也没有人过来看看呢?<br>是问的有问题,还是没有人知道呢?<br>不会吧,各位老大们!!!!<br><br>自己顶一下<br>
     
发表于 2007-4-30 12:06:56 | 显示全部楼层

回复:零序互感器安装位置问题?

<P>楼上的,你没有说清楚情况啊。</P>
<P>零序保护比较生僻。</P>
发表于 2007-5-4 11:51:13 | 显示全部楼层

回复:零序互感器安装位置问题?

<P>楼主问得不太清楚,估计是指变压器低压侧单相接地保护。此时零序电流互感器的变比选择与</P>
<P>变压器容量及低压侧保护整定值等因素有关,而不是不设变比。保护、测量与计量用互感器的</P>
<P>主要区别在于所要求的误差限值不同。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则