账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7605|回复: 6

[问题探讨] ATS开关有零位,还需要设置隔离开关吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-15 16:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
ATS开关具有零位功能,可以满足检修隔离的要求,应该不需要设置隔离开关了。但考虑到ATS自身损坏时,仍需要隔离开关。大家怎么看?
发表于 2019-11-15 16:15:45 | 显示全部楼层
三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。
     
发表于 2019-11-15 17:58:24 | 显示全部楼层
ATS自身故障时,可以隔离
     
发表于 2019-11-19 09:19:09 | 显示全部楼层
自然是可以的,详见GB14048.11 8.1.3  
     
发表于 2019-11-20 11:50:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-15 16:15
三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用 ...

请教树总:ATS开关可以切非吗?有无这样的ATS开关,给他一个联动控制信号,2路输入均断开。
     
发表于 2019-11-20 13:44:00 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-11-20 11:50
请教树总:ATS开关可以切非吗?有无这样的ATS开关,给他一个联动控制信号,2路输入均断开。

部分型号的ATS,可。图纸上注明要求就行
     
发表于 2019-11-20 14:28:03 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2019-11-20 13:44
部分型号的ATS,可。图纸上注明要求就行

知道了。谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则