账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3101|回复: 6

[问题探讨] 排烟风机控制

[复制链接]
     
发表于 2019-11-13 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.这两天看16D303-2图集,发现排烟风机(包括消防水泵)图集至模块箱的线很多,和平时做的不一样,看了好多别人的图(包括一些自动报警图集的示例,厂家样本),基本上都是方式一,我平时用方式二,按图集应该用方式三。报警规范要求反馈排烟风机启停信号,其他没要求,不知实际到底应该怎么做?
2.16D303-2有第二版,和第一版差别挺大,第一版280度防火阀直接接220V控制回路里了,第二版改正过来了,端子排号也有变化。
微信图片_20191113170621.png
     
发表于 2019-11-13 17:23:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-11-13 17:27 编辑

第二次印刷修改版?我还没看过...

16D303里面对消防模块要求的数量确实太多了,工程上一般都不会这么做,回传状态用7芯硬拉线完全能解决
我这边也常用09BD9,这里面的回传信号就是用硬拉线完成的
发表于 2019-11-13 17:25:09 | 显示全部楼层
应该一直都是做法三
     
发表于 2019-11-13 17:25:18 | 显示全部楼层
我是按图集来,我也看过很多其它院图纸都是按方式一或二,严格来讲,图集这些信号是要能监视的,根据消控室通用技术要求。
发表于 2019-11-13 17:25:58 | 显示全部楼层
做法一、二,我觉得都是没有厂家深化的情况
     
发表于 2019-11-13 17:32:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 17:25
做法一、二,我觉得都是没有厂家深化的情况

厂家深化的结果往往才是做法一……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-13 17:37:41 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2019-11-13 17:32
厂家深化的结果往往才是做法一……

对,我也是这么认为的~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则