厂区的配电房由专业的电力公司设计好了,我们要做照明这块,有什么要求吗?电直接从配电房低压柜引出接个照明配电箱吗?防雷接地怎么做?一定要做吗
     
发表于 2019-11-11 18:28:03 | 显示全部楼层
照明插座,防雷,自动报警(气体灭火)
     
发表于 2019-11-11 20:46:02 | 显示全部楼层
照明箱双电源,带照明、检修插座、空调(如果有)和灾后风机,照明自带蓄电池180min

防雷通常要做,接地一定要做

还要画火灾自动报警
     
 楼主| 发表于 2019-11-12 08:31:47 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-11-11 18:28
照明插座,防雷,自动报警(气体灭火)

配电房独立单体就一间也要自动报警吗?
     
 楼主| 发表于 2019-11-12 08:36:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-11 20:46
照明箱双电源,带照明、检修插座、空调(如果有)和灾后风机,照明自带蓄电池180min

防雷通常要做,接地 ...

就一间变配电房加废品处理间,照明箱双电源可以由两个低压配电柜提供吗?火灾自动报警为什么要做?哪个规范里有啊
     
发表于 2019-11-12 09:36:03 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2019-11-12 08:36
就一间变配电房加废品处理间,照明箱双电源可以由两个低压配电柜提供吗?火灾自动报警为什么要做?哪个规 ...

变配电室里有几台变压器?超过1台的话,就从两个变压器的母线段分别引来一路

火灾自动报警,看你需要联动什么防排烟或灭火设备
发表于 2019-11-13 11:34:31 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2019-11-12 08:31
配电房独立单体就一间也要自动报警吗?

独立房间,不用,除非水专业搞个气体灭火