账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7172|回复: 7

[求助] 新人求助 小面积民建的应急疏散系统

[复制链接]
发表于 2019-11-11 12:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新人求助 三百多平方米 二层办公楼 只有楼梯间和出口设疏散指示加带蓄电池应急灯
配电上要单设应急照明配电箱吗?  疏散和应急灯要选A型灯吗
     
发表于 2019-11-11 14:49:28 | 显示全部楼层
按现行51309和消防认证产品的实际情况,都要
     
发表于 2019-11-11 15:35:01 | 显示全部楼层
除了住宅建筑,安装在8M以下的应急照明灯具都需要A级
     
发表于 2019-11-11 16:15:14 | 显示全部楼层
现在的规范,对应急照明设置是没有规模限制的。只要有楼梯间,不管层数,只要有疏散走道,不管长短,都需要设应急照明。对于一些规模很小的建筑,有时是很尴尬的。总共也就几盏灯具,还得搞个应急照明系统。
     
发表于 2019-11-11 18:29:45 | 显示全部楼层
必须DC36V及以下应急照明系统,除多层住宅。
发表于 2019-11-13 17:14:15 | 显示全部楼层
让厂家提供一套小系统就行了(一台箱,带几盏灯)
     
发表于 2019-11-15 10:18:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 17:14
让厂家提供一套小系统就行了(一台箱,带几盏灯)

问题不在于是否能实现,而在于是否有必要。也就是规范的合理性问题。
     
发表于 2019-11-15 16:35:52 | 显示全部楼层
8米以下必须选用A性灯具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则