情况如下:路灯配电线路总长600m,配电箱出线开关为RCD 25A,电缆为4x10。路灯平均分到每相当中,每相带9支路灯,每支路灯为250W高压钠灯。
进行电压降计算:△U=2IR P=250WX9=2.25KW
I=P/UcosΦ(cosΦ取0.98)=10.4A
R=ρL/S(ρ取0.0175)=1.05Ω
△U=2IR=21.8V △U%=9.9 %
有三个问题
1.按照上述计算电压降能否满足要求?
2.如果不能满足,除了增大电缆,能靠什么来解决(不知道25A的开关最大能接入多粗的电缆)
3.路灯的接地系统为TT系统,如果发生单相对中性线(非单相对地短路)时,RCD无法动作,线路过长导致短路电流过小,瞬时保护无法动作,这点怎么处理?
|
|