账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5848|回复: 10

[求助] 厂区消防电源如何考虑

[复制链接]
     
发表于 2019-10-30 13:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位前辈,40万平万米的厂房其中有3栋厂房4层,每层4个防火分区,每个防火分区就100多KW风机,算消防负荷怎么统计,整栋楼统计两个防火分区够吗?还有厂房占地面积400米X600米,整个厂区备用电源怎么考虑,一个发电机感觉线路太长,各位前辈一般怎么做的呢?
     
发表于 2019-10-30 14:25:49 | 显示全部楼层
你不是双路10kV进线?10kV柴机是否可用?

每个厂房都应该有自己的变配电室,这就好解决了啊
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:36:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-30 14:25
你不是双路10kV进线?10kV柴机是否可用?

每个厂房都应该有自己的变配电室,这就好解决了啊

每个厂房设高低压配电房,双10KV进线带两段低压,低压给消防末端切换?如果两段高压和变压器低压同时联络一下,应该也算末端互投吧?前辈你是每个厂房一个配电室,高压双电源进线吗?厂房消防二级负荷就够了。这样应该可以,但是如果配电房是供电局设计的话,如何表示?供电局怎么会配合我?
发表于 2019-10-30 14:39:25 | 显示全部楼层
考虑两个防火分区的风机就可以
     
发表于 2019-10-30 14:39:46 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-10-30 14:36
每个厂房设高低压配电房,双10KV进线带两段低压,低压给消防末端切换?如果两段高压和变压器低压同时联络 ...

1.厂房变配电室几乎不会是供电局设计,如果非要供电局设计,也是要你画出干线图、给出电缆表,跟你自己设计一遍没有任何区别。

2.高压、低压同时联络,要看当地供电局是否允许。这不算末端互投,末端是指你消防设备或消防设备自带控制箱前面的那个配电箱。

3.我是每个厂房一个配电室,双10kV进线
     
发表于 2019-10-30 14:41:46 | 显示全部楼层
另外,统计消防用电可以按楼统计,不建议只计算几个防火分区,假设1层着火,向上向旁边蔓延,很容易就一栋楼全都着火了,消防设备要考虑同时运行。
发表于 2019-10-30 14:42:06 | 显示全部楼层
这样就找供电部门要两路10KV电源,要不到就得设置几处发电机房
     
发表于 2019-10-30 14:44:27 | 显示全部楼层
备用电源,可以考虑双路高压市政电源(满足一或二级负荷要求)、高压柴机、或者每栋楼设低压柴机

你40万平米,不可能只有1路电源。我上次做一个26万平米的,4路10kV电源,分辨两两进入两个开闭所
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:04:44 | 显示全部楼层
谢谢两位,学习了
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:08:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-30 14:39
1.厂房变配电室几乎不会是供电局设计,如果非要供电局设计,也是要你画出干线图、给出电缆表,跟你自己设 ...

高低压联络,配电箱末端也设双切呢?算互投吧,我想了下,比单纯末端还可靠,类似发电机供电母线也是发电机和市电切换后引出的。
     
发表于 2019-10-30 17:18:13 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-10-30 15:08
高低压联络,配电箱末端也设双切呢?算互投吧,我想了下,比单纯末端还可靠,类似发电机供电母线也是发电 ...

高压联络看当地供电局要求,有的可以联络,有的不能联络(比如北京不同的区就不一样),有的联络了要收高保障费/高可靠费(这条就要看甲方了)

末端互投算互投
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则