账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11282|回复: 12

[问题探讨] 小型餐饮的用餐区域,设了备用照明,还用设疏散照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-30 08:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:按应急照明标准图119页,小型餐饮的用餐区域,设了备用照明,还用设疏散照明吗?按标准图,这个备用照明由备用照明配电箱供电,若是三级负荷,一个电源,采用灯具自带蓄电池供电,可以不?
发表于 2019-10-30 09:06:33 | 显示全部楼层
如果大于200平,还需要设置疏散照明
发表于 2019-10-30 09:07:19 | 显示全部楼层
采用灯具自带蓄电池供电,可以
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 09:28:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-30 09:06
如果大于200平,还需要设置疏散照明

设了备用照明,为什么还用设疏散照明?备用照明的照度不是要比疏散照明的照度高吗?
     
发表于 2019-10-30 09:38:32 | 显示全部楼层
疏散照明是自动点亮的,而且为人员疏散提供指导
     
发表于 2019-10-30 09:46:53 | 显示全部楼层
这个备用照明和火灾仍需要坚持工作场所的备用照明不一样,图集上备用照明分成了消防备用和非消防备用照明。
发表于 2019-10-30 10:24:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-10-30 10:26 编辑
890214 发表于 2019-10-30 09:28
设了备用照明,为什么还用设疏散照明?备用照明的照度不是要比疏散照明的照度高吗?

疏散照明,接入的系统、控制的方式、灯具的使用(防火有要求),都与这个非消防的备用照明不同
     
发表于 2019-10-30 11:17:25 | 显示全部楼层
小型餐饮设备用照明的规定有些莫名其妙。可以实地调查下,看看有多少餐饮企业高了备用照明的。

点评

非消防类备用、值班、安全照明等真不是这本规范该管的  发表于 2019-10-30 14:24
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:52:08 | 显示全部楼层
有的消防控制室,十几平米,也要既设备用照明,又要设疏散照明,有意义吗?
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:54:44 | 显示全部楼层
小型餐饮的用餐区域,设了备用照明,都是断电点亮,完全可以代替设疏散照明,
     
发表于 2019-10-31 09:59:35 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-10-30 14:52
有的消防控制室,十几平米,也要既设备用照明,又要设疏散照明,有意义吗?

规范上明确要求了,消防控制室既需要疏散也需要备用
     
发表于 2019-10-31 10:10:13 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-10-30 14:54
小型餐饮的用餐区域,设了备用照明,都是断电点亮,完全可以代替设疏散照明,

功能不一样,而且A型疏散照明灯具都是36V的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则