账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6304|回复: 12

[问题探讨] 请问:燃气锅炉间用设可燃气体报警装置吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-23 10:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:燃气锅炉间用设可燃气体报警装置吗?燃气锅炉间建筑定为丁类场所。
发表于 2019-10-23 11:19:52 | 显示全部楼层
需要的,建规8.4.3及条文解释
     
发表于 2019-10-23 12:42:02 | 显示全部楼层
是不是爆炸危险场所,具体再看下爆规  
可燃气体,肯定要上的,
     
发表于 2019-10-23 17:28:24 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-10-23 12:42
是不是爆炸危险场所,具体再看下爆规  
可燃气体,肯定要上的,

燃气锅炉间是不是爆炸危险场所很迷的,爆规总则直接说燃气管线场所不适用……
可燃气体肯定要上
     
发表于 2019-10-23 22:48:24 | 显示全部楼层
虽是丁类㘯所,但燃气可能泄露,故应设
     
发表于 2019-10-24 05:47:21 | 显示全部楼层
考虑事故泄漏!頂灯.排风机用隔爆型
     
发表于 2019-10-24 05:48:50 | 显示全部楼层
考虑事故泄漏!頂灯.排风机用隔爆型
     
发表于 2019-10-24 05:50:46 | 显示全部楼层
事故发生时,启动排风机关进气电磁阀
发表于 2019-10-24 08:44:11 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-10-24 05:48
考虑事故泄漏!頂灯.排风机用隔爆型

照明开关用不用隔爆的、锅炉控制箱,用不用隔爆的?
     
发表于 2019-10-24 17:03:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:44
照明开关用不用隔爆的、锅炉控制箱,用不用隔爆的?

燃气成分主要为CH4轻于空气,不需用隔爆的
     
发表于 2019-10-24 17:06:45 | 显示全部楼层
参阅02R110的4-2頁
     
发表于 2019-10-24 17:08:03 | 显示全部楼层
在燃气管道上及调压间需用隔爆型
     
发表于 2019-10-24 17:13:20 | 显示全部楼层
上面㘯所为2区环境,锅炉间为丁类㘯所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则