账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9801|回复: 6

[求助] 排烟口是否需要设联动模块

[复制链接]
     
发表于 2019-10-21 16:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通风专业设12个多叶排烟口,这么多是否需要都设联动模块了?
发表于 2019-10-21 16:10:22 | 显示全部楼层
如果是常开的排烟口,280度熔断关闭,就只需要监视模块
发表于 2019-10-21 16:10:59 | 显示全部楼层
如果是常闭的排烟口,火灾时打开的,就需要输入输出模块
     
发表于 2019-10-22 12:11:00 | 显示全部楼层
如果这么多排烟口同属于一个排烟分区,排烟风口通常按常开做,在排烟支管上设置1个排烟阀(常闭)和1个280°C排烟防火阀(常开)集中控制就行,常闭排烟阀用输入输出模块联动控制,280°C排烟防火阀用输入模块接收动作信号。
     
发表于 2019-10-23 17:15:49 | 显示全部楼层
主要看暖通专业设计的排烟口的类型
     
发表于 2023-7-28 08:46:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-21 16:10
如果是常闭的排烟口,火灾时打开的,就需要输入输出模块

常闭排烟口,火灾时打开反馈信号 ,到温度了熔断关闭反馈信号 。想问一下,一个排烟口需要1个I模块还是需要2个I模块?
     
发表于 2023-7-28 11:39:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 witkey1983 于 2023-7-28 11:42 编辑

串联关系吧,个人理解:一个I/O模块
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则