账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15483|回复: 22

[问题探讨] 地库疏散照明灯具安装高度问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-9 10:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-10-9 10:18 编辑

根据GB 50016-2014第10.3.4条,以后车库的疏散照明灯具是不是应该吊装而不是壁装在柱子上0.3-0.5m?如疏散指示灯,是不是吊装更合适些,毕竟规范说的是墙面的上部或顶棚上,还是说这里仅是指疏散通道照明灯具而不是疏散指示标志灯具?但该本规范好像又没明确疏散照明不包括疏散指示标志灯啊,求解
     
发表于 2019-10-9 10:19:03 | 显示全部楼层
是指的疏散照明灯具,不是疏散指示灯具。
     
 楼主| 发表于 2019-10-9 10:30:22 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2019-10-9 10:19
是指的疏散照明灯具,不是疏散指示灯具。

疏散照明灯具不包括疏散指标标志灯吗?有什么地方有说明或解释呀,这边规范好像没有吧,根据GB50034-2013第2.0.19、2.0.20条,疏散照明应该是包括疏散通道照明灯具和疏散指示标志灯具的
发表于 2019-10-9 10:31:05 | 显示全部楼层
还是应按照GB51309的3.2.9第2条来
     
 楼主| 发表于 2019-10-9 10:34:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-10-9 10:38 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-10-9 10:31
还是应按照GB51309的3.2.9第2条来

51309说的比较清楚,我也是觉得火规说的有些问题。还要请教一下树总,什么情况下方向标志灯的标志面可以做到与疏散方向垂直啊
发表于 2019-10-9 11:02:24 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-10-9 10:34
51309说的比较清楚,我也是觉得火规说的有些问题。还要请教一下树总,什么情况下方向标志灯的标志面可以 ...

就这个意思
QQ图片20191009110209.png
     
发表于 2019-10-9 11:38:46 | 显示全部楼层
树总说的太片面。应急疏散指示灯吊装是有严格限制的,1要“展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所”;2要“当疏散通道两侧无墙、柱等结构时”。只有满足这两个条件疏散指示才可吊装。
楼主说的是车库,显然这两个条件都不满足,所以不能吊装
     
 楼主| 发表于 2019-10-9 11:55:19 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2019-10-9 11:38
树总说的太片面。应急疏散指示灯吊装是有严格限制的,1要“展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业 ...

这种说法有什么依据吗?
发表于 2019-10-9 14:20:00 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2019-10-9 11:38
树总说的太片面。应急疏散指示灯吊装是有严格限制的,1要“展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业 ...

其实,这个不能吊装,也片面。以我的理解,尽量装在侧墙(柱)上1米以下,毕竟烟气容易聚集在上面。但不少地方,是无法侧墙装的,如很多转角处,指向出口的灯具(规范新要求的)等等。。。。

点评

防火规范里有答案啊,不能壁装就地面安装  发表于 2019-10-9 14:45
     
发表于 2019-10-9 14:43:46 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-10-9 11:55
这种说法有什么依据吗?

当然有依据,我的引号内的文字都是规范原文,小兄弟要仔细看规范啊。这么说吧,以我的目前的涉猎,所以消防类规范(地标不算),无论是车库的还是人防的还是常规的防火规范,都要求壁装,不可吊装(新出的应急照明规范吊装有两个约束条件)。所以按规范执行没错
     
发表于 2019-10-9 15:10:15 | 显示全部楼层
图集19D702-7出来了。图集中,车库应急照明灯具和疏散指示灯具:管吊。
车库灯具布置.png
     
发表于 2019-10-9 15:43:34 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-10-9 15:10
图集19D702-7出来了。图集中,车库应急照明灯具和疏散指示灯具:管吊。

硬核~
但是图集不是规范。此图的疏散指示设置不满足《汽车库防火规范》也与《应急照明规范》不同。
发表于 2019-10-9 16:28:20 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-10-9 15:10
图集19D702-7出来了。图集中,车库应急照明灯具和疏散指示灯具:管吊。

这样指向,如果开车,会不会开错方向(误开到人出口)
     
发表于 2019-10-9 16:37:09 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-10-9 15:10
图集19D702-7出来了。图集中,车库应急照明灯具和疏散指示灯具:管吊。

图集是否可以分享一下?
     
发表于 2019-10-9 16:48:03 | 显示全部楼层
51309的规范有点儿自说自话,对于50016的相关条文没有很好的解释清楚,尤其是对于这个1m以下的问题。毕竟50016是母规范,更重要!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则