账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5691|回复: 6

[求助] 请问下,两千平米的游泳馆,该用那种型号的灯?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-26 16:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
体育场馆照明设计及检测标准中
灯具安装高度较高的体育场馆,光源宜采用金属卤化物灯,也可采用LED灯。我看了下,用天正电气的灯都需要100多盞,请教下大家都用哪种灯?
发表于 2019-9-26 17:17:14 | 显示全部楼层
推荐采用LED灯具,优点很多
发表于 2019-9-26 17:19:04 | 显示全部楼层
我们做过一个场馆的维修改造,就是把金卤灯全部换成LED的
     
发表于 2019-9-27 08:22:00 | 显示全部楼层
前几天看了一个纪录片,是说一个足球场的照明,采用了LED光源,除了正常的照明以外,还可以闪烁造气氛...这是金卤灯所不具备的~~

训练馆照度较低,有电视转播的场馆照度高
     
发表于 2019-9-29 17:18:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 dfeo38 于 2019-9-29 17:23 编辑

LED的优势在于寿命和快速点亮,劣势在显色数和高频闪烁。光效本身和金卤灯差距没有那么离谱。别迷信什么LED省电,那是和白炽灯比。
最后说一句,单灯大功率的LED性价比极低,能满足体育建筑GR标准的LED成本可以上天。
     
发表于 2019-9-29 17:30:01 | 显示全部楼层
目前LED各厂的光效最高可以做到200lm/W,但是对应的,Ra和GR值低到惨不忍睹,基本只能用于室外泛光照明。而Ra和GR能接受的LED光效多在60~120lm/W,一般金卤灯的光效在80~110lm/W,所以所谓的省电是瞎扯的。
LED超过100W的灯具散热问题严重,且高温影响寿命,而金卤灯300W只算中功率。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-9-30 09:28:12 | 显示全部楼层
LED灯 据说色衰很严重
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则