[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

[复制链接]
     
发表于 2007-4-12 08:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>本人最近遇到一审图意见:由建筑物外引入的配电线路,未在室内靠近点便于操作维护的地方装设隔离电器?不符合GB50052第6.0.10条规定。</P>
<P>GB50052第6.0.10条规定如下 :“第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。 ”</P>
<P>我在住宅总箱中设置了一个4P的塑壳式智能漏电断路器,做为总的控制开关,请问我还需要再加一个隔离开关吗?</P>
<P>注:项目不大,就一六层普通住宅,低压配电。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2007-4-12 8:14:26 编辑过」</div>
     
发表于 2007-4-12 14:44:56 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>[em127]该断路器是否具备隔离功能?</P>
<P>[em114]如果具备隔离功能,是否在图纸上表示了?</P>
发表于 2007-4-13 12:21:43 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

就是说要有一个明确的断开点,如果你的断路器是插拔式的应该可以
     
发表于 2007-4-13 12:43:25 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能。
发表于 2007-4-14 17:51:01 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>短路器外边已经有了 这里就不再要了 因为多一级保护 可靠性就会差</P>
<P>所以用隔离开关就行了 </P>
     
发表于 2007-4-14 21:11:49 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fxao</B></FONT> 在(<I>2007-4-14 17:51:01</I>)的发言<BR>
<P>短路器外边已经有了 这里就不再要了 因为多一级保护 可靠性就会差</P>
<P>所以用隔离开关就行了 </P></DIV>
<P><BR>不完全对.</P>
<P>按照民规的规定:</P>
<P>1\当变电所属于本小区时,每个单体总开关可不带保护;</P>
<P>2\当变电所不属于本小区时,则要求总开关带保护</P>
<P>2\<BR></P>
发表于 2007-4-14 23:43:01 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>在2007第一期建筑电气上,任老也提到过这个问题,但是有一个疑问:不设断路器,如何实现漏电保护?</P>
发表于 2007-4-15 00:32:52 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>设置隔离开关是为了检修其后面的线路及设备。CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能,只是说它的灭弧能力,通断短路电流的能力达到了隔离电器的功能。而我们要求的隔离电器还应有明显的断开点。所以在建筑进线处应设置隔离开关。如上面2楼所说,如果断路器能抽出检修,线路上有明显断开点,我们就可以说,此断路器结构符合隔离电器要求。</P>
发表于 2007-4-15 00:35:36 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>不设断路器,如何实现漏电保护?可在上一级出线断路器上设防火漏电保护。但是此小区的接地应是一个整体(总等电位联结)。</P>
     
发表于 2007-4-15 19:18:30 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-4-15 0:32:52</I>)的发言<BR>
<P><BR>不是这样的.CM1号称有隔离功能,并非是说"通断短路电流的能力";如果它仅指于此,那么100%的断路器都可以号称拥有你所说的"隔离功能"了.</P>
<P>问题关键就是"明显断开点"怎么衡量的问题.有人认为在通断位置分别做上不同的明显标记,就算数.<BR></P>
发表于 2007-4-15 22:07:11 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

按楼主的情况,外线一般采用环形供电,所以总进线一定要用断路器,而且要有隔离功能。
发表于 2007-4-16 09:21:47 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-14 21:11:49</I>)的发言<BR>
<P>2\<BR></P></DIV><BR><BR>这只属于低压系统 所以可视供电电源而定 如果离的远 就可以设 离的近 根本没有必要 变电所有小 又不是供电局的
     
发表于 2007-4-16 12:51:09 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>“这只属于低压系统 所以可视供电电源而定 如果离的远 就可以设 离的近 根本没有必要 变电所有小 又不是供电局的”。</P>
<P>1、远、近如何衡量呢?30米?50米?100米?操作性不强;</P>
<P>2、设计首先讲究国标,无国标时看行业标准、最后是设计手册。设计习惯是不可代替设计依据的。</P>
     
发表于 2007-4-16 15:23:58 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>zzzzzz</b> 在(<i>2007-4-15 0:32:52</i>)的发言<br><p>设置隔离开关是为了检修其后面的线路及设备。CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能,只是说它的灭弧能力,通断短路电流的能力达到了隔离电器的功能。而我们要求的隔离电器还应有明显的断开点。所以在建筑进线处应设置隔离开关。如上面2楼所说,如果断路器能抽出检修,线路上有明显断开点,我们就可以说,此断路器结构符合隔离电器要求。</p></div><br>断路器具备隔离功能并不是你说的那样(当然你说的情况是其中一种),具体的可以查阅国家标准GB16895.4;明显断开点可以是通过视窗标示或手柄位置来判断触头开闭位置,这点国家标准是允许的;对于具备隔离功能的断路器的手柄只能具备通/断2个位置,不能有“脱扣”位置。
     
发表于 2007-4-16 17:38:53 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-4-16 15:23:58</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B> 在(<I>2007-4-15 0:32:52</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>断路器具备隔离功能并不是你说的那样(当然你说的情况是其中一种),具体的可以查阅国家标准GB16895.4;明显断开点可以是通过视窗标示或手柄位置来判断触头开闭位置,这点国家标准是允许的;对于具备隔离功能的断路器的手柄只能具备通/断2个位置,不能有“脱扣”位置。</DIV><BR>好,有理有据。<BR>