小型商业建筑,室外消防用水量25l/s。依据GB50016第10.1.2和10.1.3条,消防应急照明属于三级负荷;依据JGJ392-2016第3.3.2条,消防应急照明属于二级负荷。那么,到底应该是几级负荷?
发表于 2019-9-26 16:11:28 | 显示全部楼层
按二级负荷考虑
发表于 2019-9-26 16:20:25 | 显示全部楼层
有些单项规范,没有说明消防设备的负荷等级,就依据建规
发表于 2019-9-26 16:23:06 | 显示全部楼层
有些单项规范,标明了消防负荷的等级,如商店、体育建筑,就按单项规范来
发表于 2019-9-26 16:24:56 | 显示全部楼层
当然,这个应急照明到底是消防应急,还是非消防应急,就说不清楚了,规范没有明确
     
 楼主| 发表于 2019-9-26 17:24:16 | 显示全部楼层
消防应急照明,属于二级负荷,其他消防负荷(如果有),属于三级负荷??!!
     
发表于 2019-9-27 08:19:44 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-9-26 17:24
消防应急照明,属于二级负荷,其他消防负荷(如果有),属于三级负荷??!!

关键是JGJ392-2016的第3.3.3条,还特别写了消防用电的负荷等级应符合GB50052/GB50016/JGJ16

真是不严谨!
发表于 2019-9-27 08:28:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-27 08:19
关键是JGJ392-2016的第3.3.3条,还特别写了消防用电的负荷等级应符合GB50052/GB50016/JGJ16

真是不严 ...

是的,很多单项规范,都把消防负荷等级撇出去了,很好。有些单项不注意,就容易不对应了
     
发表于 2020-4-27 10:03:13 | 显示全部楼层
JGJ392-2016的第3.3.2条 中  小型商店建筑  写的是“应急照明”为二级负荷,并没特别说这个是消防应急照明
     
发表于 2020-4-27 10:14:24 | 显示全部楼层
当规范依据不同时  从严处理
     
发表于 2020-4-27 16:31:24 | 显示全部楼层
现在应急照明要不灯具自带电池,要不集中电池。单电源接入都算满足二级负荷了吧
     
发表于 2020-4-27 17:03:07 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-4-27 16:31
现在应急照明要不灯具自带电池,要不集中电池。单电源接入都算满足二级负荷了吧

终于有人发现这个问题了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-27 17:29:06 | 显示全部楼层
一般情况下消防负荷的等级按建筑设计防火规范确定
     
发表于 2020-5-21 11:16:19 | 显示全部楼层
我们说明按二级负荷来,把蓄电池作为第二电源,这种做法有问题吗
     
发表于 2020-5-21 12:19:31 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-21 11:16
我们说明按二级负荷来,把蓄电池作为第二电源,这种做法有问题吗

无论消防与非消防应急照明均可