账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6536|回复: 8

[求助] 不到3000平办公楼

[复制链接]
     
发表于 2019-9-23 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设了新风系统  上不上火灾报警啊?
     
发表于 2019-9-23 15:59:42 | 显示全部楼层
新风和火灾报警没关系,按火规8.4考虑设不设置火灾报警系统
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2019-9-23 16:27:13 | 显示全部楼层
看看有没有排烟系统?
     
 楼主| 发表于 2019-9-23 19:13:35 | 显示全部楼层
好的 各位大佬  我就怕在电气规范以外有一条  比如像这条:除本规范另有规定和不宜适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系 统,并宜采用自动喷水灭火系统:
3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;  当然这条说不超3000平
     
发表于 2019-9-23 20:21:17 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2019-9-23 19:13
好的 各位大佬  我就怕在电气规范以外有一条  比如像这条:除本规范另有规定和不宜适用水保护或灭火的场所 ...

新风不算空气调节系统

看是否需要联动,如果有联动设备,就需要设FAS
发表于 2019-9-25 09:01:50 | 显示全部楼层
现在很多这种情况:暖通采用集中空调,水专业就上喷淋,于是电就上火灾报警
     
发表于 2019-9-25 10:11:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 09:01
现在很多这种情况:暖通采用集中空调,水专业就上喷淋,于是电就上火灾报警

喷淋一定要上火灾报警系统么?
发表于 2019-9-25 10:17:47 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-9-25 10:11
喷淋一定要上火灾报警系统么?

不一定,不是必要条件,但不少设计上了
     
发表于 2021-8-10 14:50:58 | 显示全部楼层
办公超过3000平(没有联动)要做消防报警吗?就是办公适用建规的8.4.1.3条吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则