账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11216|回复: 16

[问题探讨] 关于电缆截面选择

[复制链接]
     
发表于 2019-9-19 18:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般我们设计原则都是开关保护下口电缆,图中QF1下口电缆一般都是应按照100A选4x35+1的电缆。
但是如果按照配电箱进线开关QF2选4x25+1是否可行?
有一种理解:
如果箱子分支回路过载,QF3会比QF1/QF2先跳闸(长延时);
如果整个箱子过载,QF2会比QF1先跳闸(长延时);
如果箱子分支回路短路,QF3会先跳闸(瞬时);
如果箱子母线短路,QF2或QF1会跳闸(瞬时);
如果4x25+1电缆线路短路,QF1会跳闸(瞬时);

无论什么情况,电缆都可以被保护,所以按80A选4x25+1的电缆。

这样理解对吗?
D1XB443F@XOLL~7XNI}O{)J.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-9-20 09:00:35 | 显示全部楼层
两种情况:
1.100A以下的这段电缆,在绝缘老化严重,发热情况严重,在短路前的状态,是可能出现过电流的情况。
2.现场在该线路上再接些设备
这两种情况,电缆可能不能被有效保护
发表于 2019-9-20 09:04:21 | 显示全部楼层
当然,也有说法:线路不可能过载,设备才可能过载,这个欢迎讨论
     
发表于 2019-9-20 09:27:17 | 显示全部楼层
电缆截面选择除载流量应不小于保护开关长延时整定值外,还应考虑电压损失、短路保护灵敏度的要求。此外,电缆载流量应根据环境温度、敷设方式、回路数量等条件进行校正。多回路在电缆槽盒内敷设时9个回路校正系数为0.5,20个回路校正系数为0.38.
     
发表于 2019-9-20 09:38:10 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-9-20 09:27
电缆截面选择除载流量应不小于保护开关长延时整定值外,还应考虑电压损失、短路保护灵敏度的要求。此外,电 ...

赞成!赞成!赞成!赞成!赞成!
     
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:39:35 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-9-20 09:27
电缆截面选择除载流量应不小于保护开关长延时整定值外,还应考虑电压损失、短路保护灵敏度的要求。此外,电 ...

是的,电缆的载流量、压降、热稳定,灵敏度时开关瞬动,我一楼的意思只是说载流量的问题
     
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:40:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-20 09:04
当然,也有说法:线路不可能过载,设备才可能过载,这个欢迎讨论

是的,这种理解方式就是考虑线路不会过载
发表于 2019-9-20 10:32:34 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-9-20 09:40
是的,这种理解方式就是考虑线路不会过载

其实,楼主的图,完全可以100A开关出线,进线开关也选100A
     
发表于 2019-9-20 10:54:07 | 显示全部楼层
楼主末端箱进线开关选择的思路就是错的,当然推演出以后的电缆选择结论。
     
发表于 2019-9-21 12:18:31 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-9-20 09:39
是的,电缆的载流量、压降、热稳定,灵敏度时开关瞬动,我一楼的意思只是说载流量的问题

若考虑电压损失、短路保护灵敏度的要求并对电缆载流进行校正,则一楼所述开关整定值与电缆截面的关系未必成立。
     
发表于 2019-9-21 12:22:01 | 显示全部楼层
该图为放射式配电,下级配电箱总开关不必带保护功能。
     
发表于 2019-9-21 12:29:28 | 显示全部楼层
配电线路的保护装置应安装在线路首端。上级开关整定值与电缆截面的关系只考虑载流量、短路保护灵敏度等因素,与下级负载大小以及是否过载没关系。
     
发表于 2019-9-21 18:49:58 | 显示全部楼层
如果是我,QF1选80A断路器,电缆用25的,QF2选125A负荷开关
     
发表于 2019-9-22 10:37:34 | 显示全部楼层
13楼的做法好。
     
 楼主| 发表于 2019-9-23 00:03:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-21 18:49
如果是我,QF1选80A断路器,电缆用25的,QF2选125A负荷开关

如果QF1是变电所的低压出线开关,QF2是另一个单体建筑的低压进线开关,不同建筑的话难道不用断路器吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则