一般我们设计原则都是开关保护下口电缆,图中QF1下口电缆一般都是应按照100A选4x35+1的电缆。
但是如果按照配电箱进线开关QF2选4x25+1是否可行?
有一种理解:
如果箱子分支回路过载,QF3会比QF1/QF2先跳闸(长延时);
如果整个箱子过载,QF2会比QF1先跳闸(长延时);
如果箱子分支回路短路,QF3会先跳闸(瞬时);
如果箱子母线短路,QF2或QF1会跳闸(瞬时);
如果4x25+1电缆线路短路,QF1会跳闸(瞬时);
无论什么情况,电缆都可以被保护,所以按80A选4x25+1的电缆。
这样理解对吗?
|
|