账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6217|回复: 4

[问题探讨] 关于防雷接地做法

[复制链接]
     
发表于 2019-9-13 20:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
分享一下我们的防雷接地做法(混凝土屋面、混凝土柱子、承台预制桩基础):
1、所有的柱内,两根主筋通长焊接, 作为电气筋;上端与女儿墙接闪带可靠焊接;下端与承台内钢筋可靠焊接
2、每层所有的梁内,两根主筋通长焊接, 作为电气筋;与柱子内电气筋可靠焊接
3、每层楼板钢筋网绑扎成3mx3m的网格,作为均压网
4、混凝土柱子上预埋接地钢板






个人觉得有些麻烦啊,大家都是怎么做的
1568378258(1).jpg
     
发表于 2019-9-14 08:47:21 | 显示全部楼层
1和4我这里也是差不多的做法,不过我们没画图,没您这个详细。如果只做防雷引下线的话,可不焊接。

2看高度的吧,45/60m以下的可以不做。

3是叫均压环么?均压环不是这意思,您这个看上去像等电位...
     
发表于 2019-9-14 15:37:03 | 显示全部楼层
柱子鋼筋D大于等于10mm小于16mm時,应为4根
     
 楼主| 发表于 2019-9-14 22:55:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-14 08:47
1和4我这里也是差不多的做法,不过我们没画图,没您这个详细。如果只做防雷引下线的话,可不焊接。

2看 ...

均压坏还是均压网那个我也不明白咋回事
     
发表于 2019-9-15 13:02:48 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-9-14 22:55
均压坏还是均压网那个我也不明白咋回事

地面均压用的,基本可以认为是地面等电位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则