账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10202|回复: 14

[问题探讨] 电缆敷设

[复制链接]
发表于 2019-9-10 14:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工现场,电梯电缆,图纸选用的为5X16电缆,现在电缆用完了,现场剩下的还有3X16和1X16的电缆,能否拼在一起当5X16的用?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-9-10 15:09:42 | 显示全部楼层
按照50217的3.5.1,3+1+1的做法比较难解释。
     
发表于 2019-9-10 15:13:34 | 显示全部楼层
不行吧,可以用4+1,但是不能用3+1+1
 楼主| 发表于 2019-9-10 15:21:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-10 15:13
不行吧,可以用4+1,但是不能用3+1+1

施工现场这么问,就是找不到依据
     
发表于 2019-9-10 15:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-9-10 15:25 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 15:21
施工现场这么问,就是找不到依据

2楼说的那个50217的3.5.1条第1款2)小条,算不?
Snipaste_2019-09-10_15-23-22.png
     
发表于 2019-9-10 15:37:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 15:21
施工现场这么问,就是找不到依据

说不能用,根据是什么啊,怎么说服施工方?电梯这样是 没用过。不过,以前设计住宅时,因为特殊情况,倒是采用过五根线分别穿塑料敷设。
     
发表于 2019-9-10 15:59:50 | 显示全部楼层
比如母排,立放的载流量和平放的载流量,不是搞电气专业的,可能认为是一样的,但实际不一样,有多少人会在意这些?同理,如果考虑实际应用,比如是给施工现场货运电梯用的,应该没什么问题。个人看法。欢迎讨论。
 楼主| 发表于 2019-9-10 16:09:10 | 显示全部楼层
单芯电缆,不能穿钢管,但这个不属于这个范畴
     
发表于 2019-9-11 08:31:22 | 显示全部楼层
最好不要这样,我不知道规范上是怎么写的,但是我们从施工方与甲方的角度考虑一下。
首先,施工方提出这样的要求是知道这样子做也能达到相应的功能,但是这样会增加材料费和人工费,这笔钱谁来出?施工方希望甲方出。
再者,甲方这边如果同意了,首先施工成本就增加了,与此同时维修成本也随之增加,与甲方投资成本有冲突,但是这个冲突也并非不可调和,只需施工方保证终身维修即可。
     
发表于 2019-9-11 09:41:31 | 显示全部楼层
3+1+1,捆扎在一起,在实际中使用应该没什么问题。
就那条3.5.1条第二款的规定,也是“宜”,并未禁止其他的做法。
     
发表于 2019-9-11 09:46:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2019-9-11 09:59 编辑
nicebin 发表于 2019-9-11 09:41
3+1+1,捆扎在一起,在实际中使用应该没什么问题。
就那条3.5.1条第二款的规定,也是“宜”,并未禁止其他 ...

符合下列规定:5,满足xxx时,也可4+1。
条文更偏向一个2选1的问题。

     
发表于 2019-9-12 16:35:12 | 显示全部楼层
当然可以,尽量穿一根管保护一并敷设
     
发表于 2019-9-14 18:05:05 | 显示全部楼层
应该可以,多拼一起时集肤效应会降低,载流量会更好,指示应该在单独在一个回路穿管
     
发表于 2019-9-14 18:52:36 | 显示全部楼层
电梯也可以采用导线配电。将一根3芯电缆和2根单芯电缆捆扎在一起向电梯配电没问题。只是该回路感抗比5芯电缆稍大些。
     
发表于 2019-9-17 15:55:28 | 显示全部楼层
实际使用,并没有什么问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则