账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15096|回复: 15

[规范条文] 新规下,封闭楼梯间竖向供电,一个回路最多可以带多少层

[复制链接]
     
发表于 2019-9-4 08:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,想请教各位,比如一个公建,24层,封闭楼梯间应急照明,一般怎么处理的,一个回路串到顶?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-9-4 09:14:21 | 显示全部楼层
每个输出回路不超过8层
     
发表于 2019-9-4 09:15:22 | 显示全部楼层
公建每个输出回路不超过8层
发表于 2019-9-4 09:17:05 | 显示全部楼层
目前,一个回路要求灯具个数不得大于60,电流不大于6A
发表于 2019-9-4 09:17:56 | 显示全部楼层
像楼主的情况,可以8层一个回路
发表于 2019-9-4 09:33:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-9-4 09:15
公建每个输出回路不超过8层

但规范的意思,是沿电气竖井
     
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:03:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:33
但规范的意思,是沿电气竖井

是,所以现在我比较迷茫,个人觉得不超6A一个回路就可以了
发表于 2019-9-4 10:04:24 | 显示全部楼层
用A型应急灯具电压不大于DC36V的,电流不大于6A的,总功率在216W左右,如果应急灯具选用10W的平消结合的,可以满足楼梯间的照度要求,加上楼层标志灯和疏散指示灯,共12W,从12层分成两回路,共四个回路
     
发表于 2019-9-4 10:17:15 | 显示全部楼层
时间易逝 发表于 2019-9-4 10:04
用A型应急灯具电压不大于DC36V的,电流不大于6A的,总功率在216W左右,如果应急灯具选用10W的平消结合的, ...

除了住宅  还能平消结合?
发表于 2019-9-4 10:18:18 | 显示全部楼层
lcczaichd 发表于 2019-9-4 10:03
是,所以现在我比较迷茫,个人觉得不超6A一个回路就可以了

带的多,故障面大,这个肯定不会用到上限的
     
发表于 2019-9-4 10:36:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:33
但规范的意思,是沿电气竖井

如前室和走廊.双跑楼梯.剪刀楼梯
     
发表于 2019-9-4 17:13:38 | 显示全部楼层
时间易逝 发表于 2019-9-4 10:04
用A型应急灯具电压不大于DC36V的,电流不大于6A的,总功率在216W左右,如果应急灯具选用10W的平消结合的, ...

4.8A,不超过6A的80%.
     
发表于 2019-9-4 20:54:49 | 显示全部楼层
沿电气竖井垂直方向供电,供电范围不超过8层,输出回路不超过8路,每个回路不超过6A,且配接灯具额定电流总功率不大于配电回路额定功率的80%
发表于 2019-9-5 11:26:48 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2019-9-4 10:17
除了住宅  还能平消结合?

我说的只用住宅的情况才行,其他的只能分开做
     
发表于 2019-9-5 11:29:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:33
但规范的意思,是沿电气竖井

规范写的沿电气竖井,感觉上是语文不太好...

规范条文原文是:“沿电气竖井垂直方向”
那么竖井通常是上下贯通的,与竖井垂直的方向是指水平方向?还是说电气竖井本身与地面是垂直,就是指这个电气竖井的上下贯通的方向?

如果是指与地面水平方向,直接写行不行啊,非要写“沿电气竖井垂直方向”是不是有点儿扯?
如果是指与地面垂直方向,垂直怎么给各层供电,各层都是水平的

直接写成这样行不:为各楼层灯具供电的回路,当采用同一回路时,供电楼层不能超过8层,其垂直敷设应当在电气竖井内(暗敷在防火墙内为啥不行?我也不知道也没处问)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则