账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7824|回复: 5

[求助] 哪位大佬知道什么规范有数据中心用电负荷需求系数

[复制链接]
     
发表于 2019-8-30 20:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求一个数据中心用电负荷系数表,哪个规范有,低压冷水机组需求系数是不是0.8

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-9-2 14:10:02 | 显示全部楼层
规范和图集目前都没有
     
 楼主| 发表于 2019-9-3 13:39:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-2 14:10
规范和图集目前都没有

好的,感谢
     
发表于 2019-9-9 09:47:59 | 显示全部楼层
数据中心行业,需求系数尽量不要像常规工业负荷那样去考虑,不适用,数据中心凸显的是灾备、冗余能力,一般情况下,单点故障不影响整个系统稳定性,要么就是N+1冗余(突出在线维护),要么就是2N。就拿2N系统变压器来说,一般情况下使用率不高于46%,当一侧回路出线故障,另一侧(变压器)要能带起下端全部负载,如果是海外想做认证的,同时系数必须考虑1,这个是uptinme数据中心认证行业的死规矩,这块说明一下,同时系数取1是为了选取油机cop功率,国外市电一般普遍没国内稳定,国外注重的是发电机侧能否在系统故障时带载≥12H。
     
 楼主| 发表于 2019-9-9 15:16:36 | 显示全部楼层
lzpail 发表于 2019-9-9 09:47
数据中心行业,需求系数尽量不要像常规工业负荷那样去考虑,不适用,数据中心凸显的是灾备、冗余能力,一般 ...

哦,讲的很清晰。我前面那个项目是按照IT和动力负荷按照1.0的系数,照明和风机按照0.8的系数
     
发表于 2020-7-17 09:07:09 | 显示全部楼层
IT系数按1,过能评时挺郁闷的!问要依据!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则