账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7669|回复: 9

[求助] 漏电电流引起火灾是因为温升吗

[复制链接]
     
发表于 2019-8-29 13:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 自由的零线 于 2019-8-29 14:26 编辑

如题,一直选择30mhA的漏电保护,却不知道漏电电流实际能到达多大,漏电导致火灾的原因是否是电流过大,温升导致的?个人认为漏电电流可能会相当大,漏电相当于火线与地直接接触,相对地短路,温升过大引起火灾,不知道理解是否正确
     
发表于 2019-8-29 14:37:31 | 显示全部楼层
您说的是短路,漏电指的是绝缘电阻下降,而产生的泄漏电流
     
发表于 2019-8-29 14:40:00 | 显示全部楼层
这就是设电气火灾监控的由来
发表于 2019-8-29 14:42:15 | 显示全部楼层
泄漏电流引起的电气火灾,是300mA的电弧能量
发表于 2019-8-29 14:43:04 | 显示全部楼层
楼主说的情况,是短路,直接接触,这个,不是直接接触
     
发表于 2019-8-29 14:44:43 | 显示全部楼层
mhA是什么?电气人员还是要注意一下单位吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-29 14:45:43 | 显示全部楼层
一般供电系统,都有泄漏电流(绝缘好的也有,就是小一些,绝缘老化后,越来越大)
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 15:32:20 | 显示全部楼层
自己还是才疏学浅,感谢大家的普及
     
发表于 2019-8-30 09:07:43 | 显示全部楼层
漏电流引起火灾,指的是电弧。电弧的温度极高,可引燃可燃物。
     
发表于 2019-8-30 15:04:14 | 显示全部楼层
关于电弧引起火灾的数量级,也很难说的明白。一般10A以下交流电弧是可以过零点自行熄灭的。至于引起火灾,人体静电火花,也可以引起加油站火灾。所以300mA不会引起电弧,也是值得商榷的。
看到论坛上曾经有这样一个帖子;多余电缆盘绕着放在电缆井里,由于负荷太大,导致盘绕电缆散热不足。过高的温度引起电缆绝缘下降,对地产生漏电而引起燃烧。
分析一下;到底是发热引起燃烧,还是漏电引起燃烧呢?即使有漏电保护切断电源,那时,这盘电缆就不燃烧了吗?
即使能够检测漏电流,那么安装在各条出线开关上不是更准确,更灵敏吗?安装在总开关处,供电可靠性大大降低,漏电检测灵敏度大大降低。我们做不到把整个低压系统全部用金属板封闭起来。但是,变电所的进线、出线开关封闭起来,还是可以的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则