账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5792|回复: 2

[求助] 强弱电井问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-22 15:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅有两个单元,两个电井。一般来说是将电井分别设置为强,弱电井。还是合用然后一个电井负责一个单元?
发表于 2019-8-22 15:55:51 | 显示全部楼层
提倡强弱电井分开设置,你两个电井如果都能供到,当然分开好,如果两个离得远,就一个电井负责一个单元
     
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:18:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-22 15:55
提倡强弱电井分开设置,你两个电井如果都能供到,当然分开好,如果两个离得远,就一个电井负责一个单元

哦哦,这样子。感谢大佬回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则