账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23472|回复: 11

[求助] 求教双拼电缆敷设时载流量的打折系数问题

  [复制链接]
     
发表于 2019-8-21 15:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教双拼电缆敷设时载流量的打折系数问题,施工过程中,很多时候都会遇到双根供电电缆的敷设。 双根供电电缆主要的优点是两根敷设散热性好,然而双根电缆的载流量的计算时要乘以相应的打折系数,有人计算时打折系数为0.9,有人说应取0.7,根据敷设的方式: 上下层叠和水平平铺。 由于施工空间小,两根电缆必须上下层叠敷设,载流量的计算时应取多少呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-8-21 16:10:36 | 显示全部楼层
查手册,查图集。
发表于 2019-8-21 16:21:47 | 显示全部楼层
计算时打折系数为0.9
     
发表于 2019-8-22 09:23:57 | 显示全部楼层
我只知道GB50054-2011 6.3.7说了一句话。
     
发表于 2019-8-22 10:29:44 | 显示全部楼层
看你敷设方式定  具体可看电力工程电缆设计标准附录D
发表于 2019-8-22 10:33:41 | 显示全部楼层
楼主问的,应该不是敷设方式的问题,是双拼的打折系数
     
发表于 2019-8-22 10:38:23 | 显示全部楼层
打折系数你不看敷设敷设就能定?
     
 楼主| 发表于 2019-8-22 11:24:20 | 显示全部楼层
两根单独穿管敷设,系数应该是1吧?
     
 楼主| 发表于 2019-8-22 11:25:08 | 显示全部楼层
就是直接相加即可。
     
发表于 2019-8-23 09:06:37 | 显示全部楼层
看50217的附录D啊,里面有多种系数,有低至0.45的~~
     
发表于 2023-9-18 09:21:36 | 显示全部楼层
不应该被“双拼”的名词限制了,本质是修正线缆的载流量,基础修正空气中就查GB50217-表D.0.5,直埋就查表D.0.4;数据手册19DX101-1,6-24,6-25有细微差别
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则