[求助] 一个特别基础的问题,插座是怎么接线的?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-19 14:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
末端小设备列如插座,灯具等都是所谓的链式连接,那么这个链式连接具体是什么接线的呢?是T接,还是电缆从上口进又从上口出?又或者是什么?
发表于 2019-8-19 15:38:23 | 显示全部楼层
不是太懂施工,但好像听说现在用导线连接器
     
发表于 2019-8-19 18:11:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-8-19 18:13 编辑

插座在回路中间,则相线(N线和PE线也是一样处理)有3根线:1根是进线,1根是出线,1根是接至本插座的线;
如果是在回路端头,则只有1根线。

这3根线,拨开外皮30~40mm,绞接,缠绕电工胶布,搞定。

相线、N线、PE线均如此处理。

当然,用接线卡子也行。

发表于 2019-8-20 08:35:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-8-19 18:11
插座在回路中间,则相线(N线和PE线也是一样处理)有3根线:1根是进线,1根是出线,1根是接至本插座的线;
...

PE线这样接,会不会违反GB50303的20.1.3的3条

点评

不会。  发表于 2019-8-20 17:00
     
发表于 2019-8-20 09:07:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 08:35
PE线这样接,会不会违反GB50303的20.1.3的3条

不会啊,您看一下50303的P184页的图2(b),就是这么接的

图2(a)是错误的接法,图2(b)是正确的接法。(btw,图示先给错的,后给对的,容易引起误解,本人反对这种图示方法...)
发表于 2019-8-20 09:11:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-8-20 09:07
不会啊,您看一下50303的P184页的图2(b),就是这么接的

图2(a)是错误的接法,图2(b)是正确的接法。(b ...

是呀,这个正确的,是使用了导线连接器的
     
发表于 2019-8-20 09:15:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 09:11
是呀,这个正确的,是使用了导线连接器的

我上面的做法相当于“做鸡爪”与用导线连接器是一样的,这条主要是不允许利用接线柱来固定导线,尤其是PE线,接线柱松动容易引起后面接引的插座PE线断线。
     
发表于 2019-8-20 10:11:39 | 显示全部楼层
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2015)
20.1. 3 插座接线应符合下列规定:
1. 对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相结连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相结连接,左孔应与中性导体(N)连接。
2.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
3. 保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
4. 相结与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
     
发表于 2019-8-20 10:16:57 | 显示全部楼层
图片1.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-20 10:23:52 | 显示全部楼层
上图中图2(a)串联连接是错误的接法,图2(b)不串联连接是正确的接法,图2(a)担心检修时断掉前面的PE线,会影响到后面插座PE线的连接。
     
发表于 2019-8-20 11:04:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2019-8-20 11:29 编辑

综合楼上,插座PE线不得采用链式接法(即9楼图2a所示接法)!只能用树干式(即楼主所谓“T”接)。
     
发表于 2019-8-20 11:19:43 | 显示全部楼层
令人不解的是,按照GB50303-2015第20.1.3条第4款,相线与中性线也不能链接(即通过插座本体上的接线端子转接供电),这不是与PE线的要求一致了吗。