账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8837|回复: 12

[求助] 电动机漏电保护,没有零线回路如何采用四级漏保?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-16 14:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一遍漏电保护断路器是要接零线的,相线和零线一起探测。但是电动机回路一般零线不引出,只是三根相线加接地线,那么采用四级漏电保护器,零线相当于悬空了。怎么保护呢?想法一:采用3P漏电保护器。想法二:采用3P+N漏电保护器,N极实际接PE线,跳闸时N极不动作。请教应该采用何种方案?
发表于 2019-8-16 14:47:30 | 显示全部楼层
采用3P漏电保护器,即可,千万不要采用想法二
发表于 2019-8-16 14:48:04 | 显示全部楼层
想法二,漏电了,也不会跳闸
     
发表于 2019-8-16 14:50:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-8-16 14:52 编辑

当然是用想法一
想法二是完全错误的,哪怕你用3P+N的把N空着,都比接PE要正确~~
     
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:55:52 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
     
发表于 2019-8-16 17:27:43 | 显示全部楼层
四极漏保当三极用,有什么问题吗?
     
发表于 2019-8-17 16:28:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-16 14:47
采用3P漏电保护器,即可,千万不要采用想法二

比如公建中的食堂,厨房要预留电源,有用三相电的,你不知道以后接的用电设备有没有N线,预留的漏电断路器还要分别用4P的和3P的?四极漏保当三极用,有什么问题吗?
     
发表于 2019-8-17 20:30:35 | 显示全部楼层
四极漏保当三极用,没有什么问题。只是价格高点儿。
发表于 2019-8-19 08:32:27 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-17 16:28
比如公建中的食堂,厨房要预留电源,有用三相电的,你不知道以后接的用电设备有没有N线,预留的漏电断路 ...

预留4P漏电断路器即可
     
发表于 2019-8-26 11:02:02 | 显示全部楼层
你的字打错了
     
发表于 2024-10-21 15:47:33 | 显示全部楼层
1,2都可以。注意不平衡电流和延时
     
发表于 2024-10-21 16:03:26 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-21 15:47
1,2都可以。注意不平衡电流和延时

2永远也不会漏电保护
     
发表于 2024-10-21 18:51:53 | 显示全部楼层
yzwyzw 发表于 2024-10-21 16:03
2永远也不会漏电保护

想法2,N不接PE
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则