树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 14:15 完全可以共用,没有必要再设置一台
消防应急照明专题帖子汇总
fangyangde0413 发表于 2019-8-15 14:36 好的,谢谢。规范应该没有明确消防的备用电源只能独立设置的吧?
带带王大锤 发表于 2019-8-16 21:41 柴发是10kV的还是380V的?柴发房设置在车间内还是厂区动力站?
bladeloong 发表于 2019-8-17 09:29 可以共用发电机,但是发电机出线要分成两段,否则违反GB50052-2009 3.0.9(强条)