账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7499|回复: 8

[求助] GB 51309 – 2018为什么只有非持续型照明灯+0.5h,持续型又不加,谁知道什么原因?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-24 17:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2019-7-24 17:26 编辑

3.6.6.1集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转 入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h;

GB 51309 – 2018为什么只有非持续型照明灯+0.5h,持续型又不加,谁知道什么原因?

双头灯加,出口指示标志和方向指示标志不加?
     
发表于 2019-7-24 18:18:16 | 显示全部楼层
请重新理解

没说只有非持续型+0.5h,文中说的是非持续型转入应急点亮模式

应急点亮时间≤0.5h
     
发表于 2019-7-25 08:24:01 | 显示全部楼层
楼主理解有误,楼上正解。
不管是否持续型,均要符合“灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h”。
发表于 2019-7-25 08:51:31 | 显示全部楼层
灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h
设计要求1h行不行?
     
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:22:36 | 显示全部楼层
眼瞎看错了,不知道如何删帖!

点评

确实是你看错了,这个问题的不是非持续型要增加,而是集中控制型的时候,在非火灾状态下,主电源断电后,应急灯具提供不大于0.5H的应急点亮。超过时间就关闭应急灯具,以保护系统在万一发生应急需求时,还能保障...  发表于 2019-8-2 11:18
     
发表于 2019-7-25 13:17:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-25 08:51
灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h
设计要求1h行不行?

很显然,按规范,不行。
发表于 2019-7-25 14:02:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-25 13:17
很显然,按规范,不行。

个人觉得,非火灾情况下,断电没有必要点亮(常亮除外)
     
发表于 2019-7-25 17:18:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-25 14:02
个人觉得,非火灾情况下,断电没有必要点亮(常亮除外)

唉,这不是51309的新功能之一么~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则