mofei0312 发表于 2019-7-24 12:22 请讲讲建筑怎么符合规范了?
天道酬勤1 发表于 2019-7-24 17:54 标志灯只能跨车位疏散了,但是感觉一旦跨车位疏散在电气上开了口子,逻辑上讲不通,从某点到最近的安全出口 ...
x01oct 发表于 2019-7-24 18:20 这是建筑的问题,我图纸极少跨车位指示,都按明显有路的地方指示。
消防应急照明专题帖子汇总
azbe 发表于 2019-7-25 09:03 你这样存在一个问题,就是标志会指向其他分区,也就是存在借用防火分区疏散的问题。按新的应急照明设计规 ...
rainmen_73 发表于 2019-7-24 17:59 按大空间疏散设置指示即可
mofei0312 发表于 2019-7-26 17:53 我们这里建筑不认可车位可以做疏散走道的