账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5987|回复: 12

[问题探讨] 住宅户内箱

[复制链接]
发表于 2019-7-17 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
验收一毛坯交付的住宅项目,户内箱就是一空壳,里面连总开关都没有,这个符不符合要求,是否必须装个总开关?有没有规范要求?
     
发表于 2019-7-17 17:07:29 | 显示全部楼层
户内箱就一个空壳?很奇葩啊~~~。直接不合格!
 楼主| 发表于 2019-7-17 17:14:49 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-7-17 17:07
户内箱就一个空壳?很奇葩啊~~~。直接不合格!

有什么理由?
     
发表于 2019-7-17 17:36:23 | 显示全部楼层
验不验收的了不是我们说了算吧,质量监督站干什么去了?
     
发表于 2019-7-17 17:39:47 | 显示全部楼层
在我这里,这样不行,必须有配电箱、照明、插座等等~~

灯要能亮,插座要测RCD动作电流和动作时间,每屋抽测1处

坐标北京
     
发表于 2019-7-18 10:32:07 | 显示全部楼层
找验收规范啊。
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:53:47 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-7-18 10:32
找验收规范啊。

验收规范哪一条?
     
发表于 2019-7-19 08:53:44 | 显示全部楼层

不符合设计要求。设计图纸上不可能不设计户内箱吧。
     
发表于 2019-7-19 08:56:28 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2019-7-17 17:36
验不验收的了不是我们说了算吧,质量监督站干什么去了?

理论上,质监站并不对质量负责。五大责任主体不包括质监站。
     
发表于 2019-7-19 08:57:24 | 显示全部楼层
违反JGJ242-2011 8.4
     
发表于 2019-7-19 08:58:52 | 显示全部楼层
验收会上,五大责任主体要承担责任的。任何一家说不合格,验收备案就无法做。
     
发表于 2019-7-19 09:07:22 | 显示全部楼层

你好,请教一下,户内只预留弱电箱,弱电插座不做的话违反规范吗,去验收好多项目户内只有强电插座,弱电插座没有,好像验收也都过了
     
发表于 2019-7-19 09:10:05 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-7-19 09:07
你好,请教一下,户内只预留弱电箱,弱电插座不做的话违反规范吗,去验收好多项目户内只有强电插座,弱电 ...

1、住宅弱电设计要满足11节信息设施系统要求;
2、仅讨论技术问题,至于验收通过是另外一个问题,请开新帖。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则