账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11803|回复: 17

[求助] 电机接地问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-16 16:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?
发表于 2019-7-16 16:41:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-7-16 16:42 编辑

外壳已经接PE,就不需接地了
发表于 2019-7-16 16:41:54 | 显示全部楼层
外壳再用镀锌扁钢接至接地系统,不是重复接地,属于局部等电位
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 16:42:31 | 显示全部楼层
是在接地故障灵敏度不够的情况下,需设置局部等电位(辅助等电位)
     
 楼主| 发表于 2019-7-16 17:00:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-16 16:42
是在接地故障灵敏度不够的情况下,需设置局部等电位(辅助等电位)

树总:电缆的接地应该是接到电机的接线盒内部吧,电机外壳与接地干线连接是不是可以理解为:提供一个明显可靠的接地点呢。GB50170-2018 5.1.1电机必须有明显可靠的接地。
1.png
发表于 2019-7-16 17:08:39 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2019-7-16 17:00
树总:电缆的接地应该是接到电机的接线盒内部吧,电机外壳与接地干线连接是不是可以理解为:提供一个明显 ...

接线盒里接地也是明显可靠的
     
 楼主| 发表于 2019-7-16 17:15:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-16 17:08
接线盒里接地也是明显可靠的

树总:那是不是可以这样理解:1、四芯电缆(灵敏度满足要求);2、四芯电缆(灵敏度不满足要求)+设局部等点位;3、三芯电缆+局部等电位。
     
发表于 2019-7-16 19:35:33 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2019-7-16 17:15
树总:那是不是可以这样理解:1、四芯电缆(灵敏度满足要求);2、四芯电缆(灵敏度不满足要求)+设局部 ...

第3不是TN-S系统
     
发表于 2019-7-16 19:37:01 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2019-7-16 17:15
树总:那是不是可以这样理解:1、四芯电缆(灵敏度满足要求);2、四芯电缆(灵敏度不满足要求)+设局部 ...

第3不属于TN-S系统
发表于 2019-7-17 08:12:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-7-16 19:37
第3不属于TN-S系统

如果说,这个局部等电位体,通过接地干线(扁钢),接到了变电所的接地体上,算啥系统
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 09:03:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 08:12
如果说,这个局部等电位体,通过接地干线(扁钢),接到了变电所的接地体上,算啥系统

变成TT了吧!
发表于 2019-7-17 09:04:19 | 显示全部楼层

TT应该是两个接地系统没有联系呀
     
发表于 2019-7-17 09:29:02 | 显示全部楼层
此处外壳为等电位联结。
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 09:29:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 09:04
TT应该是两个接地系统没有联系呀

又看了一下定义,TT系统确实也不成立,只能是前两种情况了!
     
发表于 2019-7-17 09:34:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 08:12
如果说,这个局部等电位体,通过接地干线(扁钢),接到了变电所的接地体上,算啥系统

如是从变电所的接地干线则为TN-S,否则为TT
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则