账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10363|回复: 10

[求助] 36V直流应急照明线路,能否放置于消防桥架内?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-10 10:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防桥架内基本都是交流电缆,只有应急照明是36V直流,能否都放在同一个消防桥架吗?如果穿管敷设有什么要求吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-7-10 10:20:54 | 显示全部楼层
根据应急照明规范4.3.12,单独布线
发表于 2019-7-10 10:22:16 | 显示全部楼层
穿管敷设,就参照应急照明规范4.3.1
     
发表于 2019-7-10 11:18:40 | 显示全部楼层
要做线槽也是独立的  和强电分离
     
 楼主| 发表于 2019-7-10 13:44:44 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-7-10 11:18
要做线槽也是独立的  和强电分离

需要和消防负荷一样做防火桥架吗?

点评

这是标准的消防负荷啊 小哥  发表于 2019-7-10 15:51
     
发表于 2020-4-26 19:10:47 | 显示全部楼层
敷设于火警桥架,采用隔板与其他部分分开,是否合理/
     
发表于 2020-4-27 17:21:23 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》4.1.2 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
     
发表于 2020-4-27 17:26:40 | 显示全部楼层
集中电源或应急照明配电箱至灯具线路没必要再走线槽了吧
     
发表于 2020-8-15 16:35:31 | 显示全部楼层
根据规范要求,要单独布线。
     
发表于 2020-8-15 17:11:11 | 显示全部楼层
电压等级不同,

分开布线。单独穿管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则