账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6826|回复: 11

[问题探讨] 星三角形 自耦变压器 变频器应该适用于那些场合?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-8 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个问题困惑我好久了,通过了解,发现17.5KW以上的电机才适用星三角形启动,请问那其他几种应该适用于什么于什么功率或场合呢?大家都是怎么设计的?
     
发表于 2019-7-8 11:05:38 | 显示全部楼层
17.5kW这个结论是如何得出的?

理论上,所有△接法的笼型异步电动机都可以星三角启动

适用场所:对启动压降、启动电流、启动转矩满足一定要求的场所,可以采用星三角启动
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 11:50:08 | 显示全部楼层
百度文献的一篇文章,虽然不太权威,但感觉说的也有道理
这么说吧,18.5KW运行电流算36A吧,那么直接启动的启动电流按5倍来算,也是160A吧,160A的短时间可能会给电网造成很严重的后果,也许会跳闸,电压不足,烧毁变压器,功率小一点启动电流就小了很多,按照常理来说的话。15KW以上就应该是星三角了,超过了45KW用星三角可能都不能达到要求了,启动电流太大了也会损坏电机,线圈如果是3mm的话,那么启动是,能承受160A的电流吗,18.5KW以上的电机,启动时间最少3S,3S的时间,能顶得住不哇
发表于 2019-7-8 14:34:29 | 显示全部楼层
变频器应该适用于即满足启动,又需要调速的场所(消防设备不让用)
发表于 2019-7-8 14:37:18 | 显示全部楼层
自耦变压器可以用于三角型和星型接法的电机,而星三角启动只能用于在启动时接成星型,运行后接成三角型的三角型接法的电机
发表于 2019-7-8 14:42:02 | 显示全部楼层
星三角起动与自耦变压器的65%抽头起动效果差不多,但前者可省一台变压器的钱,但到电机多了电缆
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:57:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-8 14:42
星三角起动与自耦变压器的65%抽头起动效果差不多,但前者可省一台变压器的钱,但到电机多了电缆

感谢!之前10KW的小电机也用变频+滤波。。。废了不少钱
     
发表于 2019-7-8 18:04:46 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-8 15:57
感谢!之前10KW的小电机也用变频+滤波。。。废了不少钱

变频与滤波跟这个一点儿关系都没有~~
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 18:22:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-8 18:04
变频与滤波跟这个一点儿关系都没有~~

使用了变频启动就不需要星三角形启动了吧
     
发表于 2019-7-8 18:25:23 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-8 18:22
使用了变频启动就不需要星三角形启动了吧

变频器如果只用来启动,那是很浪费的,完全没有必要。
     
发表于 2019-7-9 09:14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bladeloong 于 2019-7-9 09:22 编辑

楼主你这个问题很大,我建议你先读一下蓝皮书477~490页 6.5节内容,各种适用用范围可以看下表6.5-1,有问题大家再讨论。
     
 楼主| 发表于 2019-7-9 10:26:12 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-7-9 09:14
楼主你这个问题很大,我建议你先读一下蓝皮书477~490页 6.5节内容,各种适用用范围可以看下表6.5-1,有问题 ...

好的 非常感谢  我先去学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则