[求助] 请教,变电所在一层,预分支电缆设置问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-7 14:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-7 20:42 编辑

多层的小型办公楼,有地下一层,变电所设在一层,普通照明、应急照明干线可否由变电所到负一层强电间设转接箱做预分支电缆到顶层?为什么很少看到有人这么做,一般都是地下室单独干线给普通照明、应急照明?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-7-8 13:32:42 | 显示全部楼层
这个问题与变电所在哪层好像没什么关系~~纯粹就是预分支电缆优缺点的讨论

预分支电缆
优点:分支点可靠
缺点:加工周期长,后期调整容量不方便。

综上,应急照明容量几乎不会调整,可以采用预分支电缆(矿物绝缘类也有)。照明回路,后期调整可能性大,用预分支了,麻烦
发表于 2019-7-8 14:52:21 | 显示全部楼层
多层的小型办公楼,普通照明、应急照明的容量都不大,没必要采用预分支电缆