账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7162|回复: 12

[规范条文] 请教关于防水防尘柜子的问题?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-5 11:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-5 11:38 编辑

如题,现在屋面只设一个高1.1m电井,屋面大概有10几台空调室外机总共200多kw的电量,室外机的配电柜就放在屋面上有没有什么问题,IP54的柜子?这样的柜子是不是管线都要埋地进入配电柜?出线也只能都是埋地出线,不能做桥架了 ,屋面板厚150,这得埋多少进线管
     
发表于 2019-7-5 11:12:17 | 显示全部楼层
配电柜的防护等级不低于IP55应该就可以吧
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:19:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-5 11:27 编辑

这样的柜子是不是管线都要埋地进入配电柜?出线也只能都是埋地出线,不能做桥架了                                                                                                      屋面板厚150,这得埋多少进线管

     
发表于 2019-7-5 11:37:45 | 显示全部楼层
楼主担心什么问题?如果担心配电柜放室外,可以放心,用户外型支架安装,外壳防护等级不低于IP54即可。进出线都采用梯式或有孔托盘桥架敷设(带盖板),桥架距露面100mm支架安装。柜内采用T1浪涌保护器。倒是屋面防雷要好好考虑。
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:02:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-5 13:28 编辑

请教防雷要好好考虑,是有什么问题吗,另外你说的这种安装方式有相关图集吗
     
发表于 2019-7-5 12:06:28 | 显示全部楼层
国产电气元器件的适用环境温度为零下5度~40度。
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:09:05 | 显示全部楼层
这是个问题,上海项目
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:13:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-5 13:01 编辑

其实最好屋面上做个配电间就好了,建筑不知道为什么非要卡这么小面积的一个配电间,就算不影响容积率也要卡电的这个配电间,why?是做一个1m的电井好,还是做配电间好,设备多的话?到底什么是常规做法?
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:44:55 | 显示全部楼层
我看到有人屋面的配电箱是做到IP65的,这种和我们平时做的柜子造价会差多少
发表于 2019-7-5 14:23:42 | 显示全部楼层
室外配电箱,做到IP54即可,出线可以穿钢管,在隔热板下(如有)敷设
     
发表于 2019-7-5 14:52:15 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-5 12:44
我看到有人屋面的配电箱是做到IP65的,这种和我们平时做的柜子造价会差多少

IP65柜子,散热是个问题.屋面会有阳光直射,内部运行温度夏天起码70以上。建议不要这么做。
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 17:08:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-5 17:12 编辑

IP54的柜子夏天温度会低点吗?而且楼上说“国产电气元器件的适用环境温度为零下5度~40度”,这个用什么设备真的不是我们说的算的,如果用国产的不是出问题了嘛。不做配电间建筑倒是省心了,出了问题就是电的问题
     
发表于 2024-7-26 08:55:02 | 显示全部楼层
桥架下进不行?非要埋管进?温度确实是个问题,一般运行监测也需要在高于60度报警;讲一个实例,屋面配电间小了不得已将几个配电柜改成室外型(本人和设计是认为是没问题的),后面运维团队表示不排除极端天气坏了而且需要紧急维修的可能,在极端天气坏还能解释也不能保证在室内就不坏,但人家就是要在这个时候去维修你不能拦着吧,就这样已经接完送电的柜子后面改到3楼了;空调负荷建议不要轻易尝试万一也碰到这样的运维团队呢?汽车充电的配电箱增加机械排风
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则