账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7298|回复: 6

[求助] 地库电动汽车充电桩如何设计最符合市面上仅有的相关规范要求?(浙江省)

[复制链接]
     
发表于 2019-7-4 21:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人所在城市是浙江省某市,就职于甲方项目部,对于项目交付时地库电动汽车充电设施配置是建成交付还是预留建设安装条件在犹豫中~浙江省出的“DB33 1121-2016《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》”提到可以预留建设安装条件。如果仅是预留,那前期必须就“土建设施、供电容量、变配电设备位置、充电设备位置、线路通道”做好施工考虑。
1.jpg


关于以下条文说明的疑问:
①从变压器低压柜出线开始应该是几级配电,能根据以下两个条文说明画一个电力拓扑图吗?
②在全国来说电动汽车充电设施配电拓扑图怎么设计最佳呢~我的项目属于住宅项目

2.jpg

3.jpg
     
发表于 2019-7-5 15:07:43 | 显示全部楼层
我目前做法是:1、配置10%车位的充电设施,计入非居用电变压器;2、预留一个为剩下90%车位充电的专用变电室(仅土建预留,不上设备),进线由高压配电室引来。审图未出现异议。
发表于 2019-7-5 15:11:53 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-7-5 15:07
我目前做法是:1、配置10%车位的充电设施,计入非居用电变压器;2、预留一个为剩下90%车位充电的专用变电室 ...

我们现在也是这样处理(10%的充电配电,你们是全部设计到位吗,即到末端配电箱)
     
发表于 2019-7-5 15:24:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 15:11
我们现在也是这样处理(10%的充电配电,你们是全部设计到位吗,即到末端配电箱)

仅预留低压配电室回路和到充电车位的桥架,注明充电桩位置和供电由充电桩设备商设计并安装。
发表于 2019-7-5 15:53:24 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-7-5 15:24
仅预留低压配电室回路和到充电车位的桥架,注明充电桩位置和供电由充电桩设备商设计并安装。

哦,我们这边有时候桥架都是后期再装
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 22:31:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yan426426 于 2019-7-8 22:33 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 15:53
哦,我们这边有时候桥架都是后期再装

那等于说设计时只考虑了变压器容量和低压柜出线回路(不出线)。其他的都是后期在做打算。
符合以下规范要求:
如果仅是预留,那前期必须就“土建设施、供电容量、变配电设备位置、充电设备位置、线路通道”做好施工考虑

现在的疑惑点是如何考虑‘线路通道“,从配电房电动汽车专用低压柜回路至末端充电桩应该是几级配电。
     
发表于 2020-8-15 11:25:00 | 显示全部楼层
已经说明了预留的配置要求,比如容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则