树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:00 车库疏散指示,柱距较大,可以采用中型疏散指示灯,间距就可以大一些
hbsjzsjy 发表于 2019-7-3 11:04 1米以下的墙或柱上的疏散指示标志灯的间距和灯的大小有关系吗?
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:00 疏散照明,没有规定具体间隔距离吧
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:10 规范3.2.9,第2条第2点
kuaiing 发表于 2019-7-3 11:22 规范有规定,中小型不大于10m
hbsjzsjy 发表于 2019-7-3 11:22 这是一个明显的BUG,1米以下墙面上安装距离肯定与大小无关,丁在各种场所已经澄清。当然,按规范做无可非 ...
天道酬勤1 发表于 2019-7-3 12:08 疏散指示有间距要求,疏散照明并没有间距要求,有照度要求
.P.atient 发表于 2019-7-3 11:53 树总有没有项目这样做过啊,不然我柱子依然壁挂,在间距超10米的柱中间再加个吊装,感觉更不合理
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 14:17 我们做的地下室,还没有柱距超过10米的