GB/T 50065-2011 4.3.4;是对接地体,接地网连接导体的要求。接地干线是与PE连接的那一段导线。按照建筑电气相关图册,PE 是与接地体连接,再返回变压器中性点的。这样 PE 中的故障电流就会通过接地干线,接地引下线返回变压器中性点。有可能单相短路电流较大。GB/T 50065-2011 4.3.4;远远不能满足需要的。
如果安装一般常规做法, PE 是在变压器中性点引出,接地引下线的电流不大。GB/T 50065-2011 4.3.4;是可以满足需要的。
GB 50057-2010 表5.2.1 是避雷针接地引下线要求,变压器中性点接地引下线无参考意义。 |
|