账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5187|回复: 6

[问题探讨] GGD柜,单个补偿柜能做多大容量?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-1 22:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按现在的制造技术,GGD电容补偿屏,单屏(宽1000mm)补偿容量最多能做到多大容量?
     
发表于 2019-7-2 08:41:18 | 显示全部楼层
喔,不好意思。我做设计,800屏宽,超过360kVAR就得加宽柜体,或另设柜。
     
发表于 2019-7-2 10:18:35 | 显示全部楼层
我一般不超过220,800宽
发表于 2019-7-2 10:31:28 | 显示全部楼层
据厂家说,选用国外电容器,可以到400
     
发表于 2019-7-2 16:34:01 | 显示全部楼层
我做过的非高原情况用干式电容,柜体800X800X2200GCS,最大做到360kvar
     
发表于 2019-7-3 08:57:22 | 显示全部楼层
可以做到400Kvar  柜宽要1000
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则