账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12338|回复: 14

[求助] 排风机控制问题

[复制链接]
     
发表于 2019-6-25 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 djq97568 于 2019-6-25 22:06 编辑

16D303-2中的排风机紧急启停受到“手动”与“自动”选择开关的影响,10D303-2中排风机紧急启停就不受此约束。消防验收时也要求紧急启停不能受到“手动”与“自动”选择开关的影响。但是现在的设计都要求风机控制按照新图集施工,怎么办?
10d303-2.png
16d303-2.png
发表于 2019-6-25 10:29:38 | 显示全部楼层
确实有问题,可以参考14X505-1中泵的做法修改
     
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:52:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-25 10:29
确实有问题,可以参考14X505-1中泵的做法修改

谢谢您的回复!这个16D303-2图集比较麻烦啊。
发表于 2019-6-25 14:10:55 | 显示全部楼层
djq97568 发表于 2019-6-25 11:52
谢谢您的回复!这个16D303-2图集比较麻烦啊。

被这个论坛原来的版主:诚版,批的一塌糊涂
     
发表于 2019-6-25 14:20:56 | 显示全部楼层
紧急启停是受选择开关控制是对的还是错的?依据GB 50055-2011第2.5.4条:自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。  紧急启停应该是远方控制  现场应该可以解除
发表于 2019-6-25 14:42:19 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-6-25 14:20
紧急启停是受选择开关控制是对的还是错的?依据GB 50055-2011第2.5.4条:自动控制或连锁控制的电动机应有手 ...

楼主贴的图,应该是消防控制室的手控线
     
发表于 2019-6-25 14:43:34 | 显示全部楼层
消控室的受控线也是远方控制啊
     
发表于 2019-6-25 14:46:46 | 显示全部楼层
从保护检修人员的人身安全来说,紧急启停是受选择开关控制是对的。
从担心管理混乱、非检修状态下开关处于手动状态,紧急启停不受选择开关控制是对的。
本该日常运行管理做到位的事,非要靠技术措施来保障(还要搭上现场检修人员的人身安全),我觉得很不讲道理。
所以赞成紧急启停是受选择开关控制的做法。
     
发表于 2019-6-25 14:48:29 | 显示全部楼层
再有  手自动状态 也是上传到消控室
     
发表于 2019-6-25 14:51:19 | 显示全部楼层
当然,要选择紧急启停不受选择开关控制也不是不行。只要能做到有现场检修作业时通知消控室有人检修设备,能确保检修人员安全(消防泵房有消防电话分机)也没问题。
     
 楼主| 发表于 2019-6-25 21:05:19 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-6-25 14:51
当然,要选择紧急启停不受选择开关控制也不是不行。只要能做到有现场检修作业时通知消控室有人检修设备,能 ...

上午只上传了控制回路的图片,现在上传16D303-2里典型排风机的主回路图。主回路里有隔离开关,检修时把隔离开关关掉,还是很安全的。
16D303-2主回路.png
     
 楼主| 发表于 2019-6-25 21:11:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 djq97568 于 2019-6-25 21:47 编辑
jiangguoyin 发表于 2019-6-25 14:20
紧急启停是受选择开关控制是对的还是错的?依据GB 50055-2011第2.5.4条:自动控制或连锁控制的电动机应有手 ...

在主回路里的隔离开关不知算不算控制措施,这个也许只是为了检修时安全起见吧。而且上午的图中SAC选择开关是三挡:自动、停、手动。在16D303-2图集中当SAC选择开关在“停”的挡位时,控制回路是无法强制启动的。但是在10D303-2图集中是不受这个选择开关控制的,是可以强制启动的,但是其实只要修改一下这个回路,让强制启动这个回路在SAC开关“停”位时是断开的,在“自动”和“手动”位都是连通的就好了。
16D303-2主回路.png
10D303-2控制回路.png
     
 楼主| 发表于 2019-6-25 21:51:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-25 14:10
被这个论坛原来的版主:诚版,批的一塌糊涂

正在参照14X505-1改图中,16年版的图集改起来比较麻烦啊,哎……
     
发表于 2019-6-26 09:32:38 | 显示全部楼层
djq97568 发表于 2019-6-25 21:05
上午只上传了控制回路的图片,现在上传16D303-2里典型排风机的主回路图。主回路里有隔离开关,检修时把隔 ...

在这种情况下,断路器、隔离开关都能保证检修人员的安全。
仔细想想还是你的意见对。毕竟火灾和设备检修同时发生的概率很低。
其实实际使用过程中比较容易出现的问题是操作人员未将选择开关置于自动位置,导致火灾发生时无法联动启动,这种情况下消防控制室及时手动启动(启动不受选择开关的控制),才是正确的。
     
发表于 2019-6-26 11:42:21 | 显示全部楼层
可能是图集考虑的范围不一样,是不是考虑检修安全了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则