账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6369|回复: 5

[求助] 距配电箱65米,设一个1.5P的壁挂空调,考虑电辅热,用多大线?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-22 18:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问;距配电箱65米,设一个1.5P的壁挂空调,考虑电辅热,电压损失控制在3%,线槽敷设,用多大铜线?
     
发表于 2019-6-22 23:21:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2019-6-22 23:22 编辑

1.5匹空调,制热功率1200W左右,辅助电加热器的功率在600~800W,按2000W计算。
以楼主要求的3%压降限值,采用接于相电压的单相负荷线路电压降公式可得:Ua%(约)<=2.28
查《配四》户内线路电压降表格,取4mm2铜芯导线。


     
发表于 2019-6-23 19:53:26 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2019-6-22 23:21
1.5匹空调,制热功率1200W左右,辅助电加热器的功率在600~800W,按2000W计算。
以楼主要求的3%压降限值, ...

要求3%完全没有道理
     
发表于 2019-6-23 19:56:57 | 显示全部楼层
要求电压降3%完全没有道理,应按正常范围取值,而通常电压降都满足要求,这里暂不做估算。

没有说断路器型号
如果按MCB C16A考虑(取10In), 按配四灵敏度计算公式计算,需要4平方导线
如果按MCB D16A考虑(取14In), 按配四灵敏度计算公式计算,需要6平方导线
     
发表于 2019-6-24 09:34:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-23 19:53
要求3%完全没有道理

要求3%有没有道理,需要结合楼主的工程实际,此方面楼主并未提供详尽资料,故而回帖只能“就菜下饭”。
再一个,楼主仅针对某一特定负荷某段特定线路的线路压降问题来提问,并未涉及保护动作灵敏度校验的问题,亦未提供此方面详尽参数,扩大讨论范围所得之结果未必是楼主提问的初衷。

如果是全面地选择或校验导体,仅仅考虑“允许电压降”“灵敏度校验”也是不充分的,还需要通过“持续载流量”“机械强度”“热稳定校验”“经济电流密度”多个角度地选择和校验。
     
 楼主| 发表于 2019-6-24 13:22:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-23 19:53
要求3%完全没有道理

这是从最后的配电箱引出来,配电箱到变电所还有150多米呢,主要是考虑总的电压损失不超过5%。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则