账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4320|回复: 9

[问题探讨] 卫生间设温感?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-20 14:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看了一个项目的图纸,卫生间采用的是温感,第一次见,大家都是用什么探测器,说实话我画图卫生间从来不设探测器的。 TIM截图20190620142216.png
发表于 2019-6-20 14:59:13 | 显示全部楼层
卫生间不用设
发表于 2019-6-20 14:59:57 | 显示全部楼层
游泳池也不用,不过最近看过一个项目,游泳池里也设计了
     
发表于 2019-6-20 16:46:29 | 显示全部楼层
现在设计只认规范,不认常识了,
     
发表于 2019-6-20 16:49:13 | 显示全部楼层
以往的规范,超高层建筑是小于5平米的卫生间可不设火灾探测器,其他都要设,新的火规和民规已无此要求,是否设置要看建筑重要程度,设置何种探测器需要看正常使用的环境,如果有蒸汽的话就需要选用温感了。
     
发表于 2019-6-21 16:04:05 | 显示全部楼层
规范可没说卫生间不用设火灾探测器
老规范有5平米的要求,现在规范这条没有了。
     
发表于 2019-6-21 16:05:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-20 14:59
游泳池也不用,不过最近看过一个项目,游泳池里也设计了

我做过一个项目,审图人的意见是:水面正上方可不设,其余区域要设,因为其余区域有可燃物
发表于 2019-6-21 16:11:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-21 16:05
我做过一个项目,审图人的意见是:水面正上方可不设,其余区域要设,因为其余区域有可燃物

游泳池这种地方,能烧起来吗?
     
发表于 2019-6-21 16:19:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-21 16:11
游泳池这种地方,能烧起来吗?

水池烧不起来,但是旁边休息区的毛巾可能会烧吧......
     
发表于 2019-7-9 12:20:36 | 显示全部楼层
泳池也不用,不过最近看过一个项目,游泳池里也设计了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则