账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14922|回复: 25

[问题探讨] 这栋单体到底需要几路进线

[复制链接]
     
发表于 2019-6-17 19:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个物业用房里面有消控室(与监控合用)  消防泵房    换热站  垃圾转运站  这些房间用电出线那些可以合一下
     
 楼主| 发表于 2019-6-17 19:54:50 | 显示全部楼层
这样可以吗
TIM截图20190617195311.png
     
发表于 2019-6-17 20:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
两个回路,两个进线,在电源进线处做总箱,再放射到各个负荷,进线电缆用耐火,审图可能有些意见,但是独栋建筑可以反驳;保守做法,两消防,两平时,四个回路。
     
 楼主| 发表于 2019-6-17 20:47:53 | 显示全部楼层
这个物业用房没配电间 其进线柜只放在物业办公室  感觉不合适
发表于 2019-6-18 08:39:54 | 显示全部楼层
如果该建筑有配电室,则可以两路进线
发表于 2019-6-18 08:42:28 | 显示全部楼层
如果没有配电室,则需要四路进线
     
 楼主| 发表于 2019-6-18 10:50:52 | 显示全部楼层
消防的这样行吗?
TIM截图20190618104754.png
     
发表于 2019-6-18 11:36:34 | 显示全部楼层
如果是出线,如果是一个物业用房当作负荷分配控制室。那么,各条出线是不能合并的。
至于进入电源,为什么要分开呢?消防控制,不管日常还是事故时,都不能失电。消防泵日常可以切断电源,因为它可以由控制室控制。其他日常不能失电,事故时可以自动或者手动切断电源即可,因为它是负荷分配室。
有些 “ 民建 ” 条款理由确实牵强。比如,消防设备必须长期充电,防止电缆受潮。电缆会受潮,那么电动机会不会受潮呢?市面上卖的油浸电缆可能还有密封措施,那么一些常用的聚氯乙烯电缆有密封的吗,会不会受潮呢?即使会受潮,那么定期检查、试运行才是正道,长期充电理由不够充分,也很难操作吧?
     
发表于 2019-6-18 12:38:41 | 显示全部楼层
2路消防(消控室、消防泵)
2路一级负荷(监控、换热)
1路平时(物业、垃圾)
一共5路
如果是单体建筑,设置配电间,则来2路电,然后再分配即可
     
发表于 2019-6-18 13:48:44 | 显示全部楼层
不是应该先确定消防负荷等级吗,如果是三级负荷不是单电源就可以了吗
     
发表于 2019-6-18 20:04:36 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-6-18 13:48
不是应该先确定消防负荷等级吗,如果是三级负荷不是单电源就可以了吗

有消防泵房可以做三级负荷么?
发表于 2019-6-19 08:26:57 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-6-18 10:50
消防的这样行吗?

链式接法,只适用于次要负荷
     
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:52:09 | 显示全部楼层
对于链式和树干式有点模糊,这种属于什么配电
TIM截图20190619105146.png
发表于 2019-6-19 11:03:03 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-6-19 10:52
对于链式和树干式有点模糊,这种属于什么配电

这属于链式
     
 楼主| 发表于 2019-6-19 11:27:04 | 显示全部楼层
这种方式是链式还是树干呢?
TIM截图20190619112552.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则